晶闸管投切器的疑问
zhrjbetter
zhrjbetter Lv.5
2011年01月24日 20:59:27
只看楼主

  低压无功补偿中用的晶闸管投切器,只是上端带电的时候,怎么它的下端感应电那么高:o ,而B相貌似就是直通的了:L 。 因为是此投切器没有辅助点,所以本想直接在它下端取一相电用作指示灯电源。    哪位对此元件熟悉的朋友点拔一下小弟吧 :handshake :call:

  低压无功补偿中用的晶闸管投切器,只是上端带电的时候,怎么它的下端感应电那么高:o ,而B相貌似就是直通的了:L 。 因为是此投切器没有辅助点,所以本想直接在它下端取一相电用作指示灯电源。  
  哪位对此元件熟悉的朋友点拔一下小弟吧 :handshake :call:
免费打赏
zhrjbetter
2011年01月24日 22:43:37
2楼
:Q 大侠们来指点迷津啊
回复
zhrjbetter
2011年01月25日 09:10:48
3楼
:L 自顶一下,等待高人
回复
姜振祥
2011年01月25日 09:57:43
4楼
哦 明白了 你的投切元件是两个元件的 也就是说A C相有可控硅 B相直通。所以想你说的 在下端做个电源指示 估计得也是虚亮啊 你可以和电子开关厂家说要 三元件的投切器啊 那样就能实现你的目的啊
回复
ccccyq
2011年01月25日 17:37:18
5楼
4楼是高手,学习一下
回复
zxr2625
2011年01月25日 21:11:33
6楼
四楼正解。。。。。。。。。。
回复
why25252111
2011年01月26日 09:12:19
7楼
4楼高手,是两阀的可控硅,B相直通
回复
beijingprm
2011年01月26日 13:50:58
8楼
电子开关是没有断开点的,指示升高其阻值,所以当下端有负载接入是上端是带电体,下端是接地形成一回路,相当于是串联分压。电子开关是接通时呈现低阻值,断开时呈现高阻值,并没有真正意义上断开回路。
回复
a13901458888
2011年01月26日 13:57:58
9楼
这种情况可以取两相(线电压)来接指示灯。
回复

相关推荐

APP内打开