对我们厂的控制柜无语。。。大图
ladywent
ladywent Lv.3
2011年01月24日 10:59:51
只看楼主

大家看看吧,控制柜做的我不说了,有几点:1、柜内接线乱的哟。。。我让他们后来改了下,结果用的有黑线,有红线,颜色乱七八糟2、厂家提供的图纸不对,我按照接线自己帮他们重画了个,来安装的人用的螺丝刀都是生锈的。。。3、四个接触器,三种品牌,人民,正泰,西门子。辅助触头不通用,下一步准备改成一种型号的。4、有问题请大家多给我提,谢![ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:05 编辑

大家看看吧,控制柜做的我不说了,有几点:
1、柜内接线乱的哟。。。我让他们后来改了下,结果用的有黑线,有红线,颜色乱七八糟
2、厂家提供的图纸不对,我按照接线自己帮他们重画了个,来安装的人用的螺丝刀都是生锈的。。。
3、四个接触器,三种品牌,人民,正泰,西门子。辅助触头不通用,下一步准备改成一种型号的。
4、有问题请大家多给我提,谢!

[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:05 编辑 ]

ST831563.JPG


ST831570.JPG


ST831571.JPG


ST831572.JPG


ST831573.JPG

lingxuct
2011年01月24日 12:32:24
2楼
大开关下用小线接到接触器,下面短路时能跳吗?建议立即改掉(加装相应电流的断路器)!!!
回复
ladywent
2011年01月24日 13:08:58
3楼


加热继电器?
回复
海法马卡比
2011年01月24日 14:06:42
4楼
顺序应该是:大开关----微断-----接触器----热继电器
回复
a13901458888
2011年01月24日 14:24:51
5楼
不是最差,还有更差。完全按规范做的现场是很少的,有时只能睁一只眼闭一只眼。
回复
ladywent
2011年01月24日 14:50:21
6楼


嗯,说的极是!有时真的是心有余而力不足!!!
回复
hsa8
2011年01月24日 14:54:47
7楼
工艺也太差啦,不像电工干的活儿,一点规范都没有。
回复
fantasyboy1020
2011年01月24日 15:40:59
8楼
:L 还看到好多的尘土....变频器如何受得了?
回复
wyzx2010
2011年01月24日 20:15:46
9楼
晕,这哪像人干的活儿?
回复
yyip2010
2011年01月24日 22:16:15
10楼
绝缘子 压缧丝 我总感觉 不太好
回复
sxfai
2011年01月24日 22:34:32
11楼
做成这样你们厂居然能验收通过,真得佩服生产厂家的"公关"能力.