关于工厂内单相电源插座的问题,有大图
ladywent
ladywent Lv.3
2011年01月24日 10:32:02
只看楼主

我是一工厂的电气技术员,经验少,欢迎指导。现在这个厂刚建半年多,听做工程的说,当初设计的时候,要求厂内提供三相电源(应该是三眼插座,误会),导致现在全厂只有三相工业插座,无单相插座,图中都是我后来采购安装的,觉得很不规范,都像是临时的。但又不知道在工厂内,单相电源怎么提供,请大家给我提提主意,我下一步改正。现在都是是从三相工业插座中取的电,因工业插座是3P+E,无零线,所以都是和零线直接粘在一起的。

[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:39 编辑 ]

ST831538.JPG


ST831539.JPG


ST831541.JPG


ST831543.JPG


ST831545.JPG


ST831547.JPG

免费打赏
zhx0852
2011年01月26日 13:34:36
42楼
从配电箱的备用回路里专门拉出一条专门的插座回路~! 用单项的断路器就OK啦~!
回复
pkbest
2011年01月26日 17:17:46
43楼
好好学习天天向上
回复
xinnongji
2011年01月26日 17:44:32
44楼
用插座箱比较好,看上去也美观,实用,安全也不错,应考虑试试看。
回复
ccby
2011年01月27日 09:24:11
45楼
用AC30-2P或AC30-2P+接地那种就好了。
回复
keveinren
2011年01月27日 15:36:32
46楼
赞同17楼的意见----将工业插座改成插座箱。除保留必要的三相工业插座外,箱内增设2-3只单相三眼插座,每只插座的上级是漏电开关(1P+N)。
回复
keveinren
2011年01月27日 15:40:43
47楼
如将工业插座改成插座箱,必须重新验算原有工业插座供电电缆的载流量,以免过载。
回复
yanghaibo145
2011年01月27日 16:34:01
48楼
300mA太大 用30
回复
anchengxi
2011年01月27日 18:11:04
49楼
应该是从配电箱里取电源,走专门的插座用电
回复
liyunbo1568
2011年01月27日 21:39:41
50楼
学习!新手路过
回复
ycjcxd
2011年01月27日 22:05:20
51楼
,呵呵,学习了,真好