关于工厂内单相电源插座的问题,有大图
ladywent
ladywent Lv.3
2011年01月24日 10:32:02
只看楼主

我是一工厂的电气技术员,经验少,欢迎指导。现在这个厂刚建半年多,听做工程的说,当初设计的时候,要求厂内提供三相电源(应该是三眼插座,误会),导致现在全厂只有三相工业插座,无单相插座,图中都是我后来采购安装的,觉得很不规范,都像是临时的。但又不知道在工厂内,单相电源怎么提供,请大家给我提提主意,我下一步改正。现在都是是从三相工业插座中取的电,因工业插座是3P+E,无零线,所以都是和零线直接粘在一起的。

[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:39 编辑 ]

ST831538.JPG


ST831539.JPG


ST831541.JPG


ST831543.JPG


ST831545.JPG


ST831547.JPG

免费打赏
lingxuct
2011年01月24日 20:08:00
22楼

和你图片上一样型号,只要注明是单相220V。
回复
岛泉
2011年01月24日 20:44:38
23楼
P和N接在一起.单项插座两孔火零接反了设备外壳带电.危险.
回复
liuyo5678
2011年01月24日 21:03:28
24楼

学习了:victory: :victory:
回复
james.y
2011年01月24日 21:41:34
25楼
我建议从最近的配电箱单独一路单相电源用作插座电源,相+N+PE
回复
xeros112
2011年01月24日 22:06:46
26楼
从配电箱引出单独插座回路供电
回复
goldage
2011年01月24日 23:36:43
27楼
电气的不能马虎,否则后果很严重的
回复
jldgy7844
2011年01月25日 06:12:39
28楼
路过,学习了
回复
whatr
2011年01月25日 09:40:51
29楼
哥来了,

很简单,可以做组合插座箱(单、三、直流)都有

插座箱可装在柜内或柜外

看哥的图吧

系统图 搜狗截图_2011-01-25_09-31-46.png

效果图
照明箱上的插座: DSCF0640.JPG
动力柜上的插座: DSCF0642.JPG DSCF0651.JPG
回复
碧野南山
2011年01月25日 10:06:36
30楼
可以从配电箱(一个或多个配电箱分区)内单独的断路器中配线布置单相插座。
回复
talentdan
2011年01月25日 11:52:06
31楼

同感
回复