低压配电的电缆根数问题!很简单的!
cconie
cconie Lv.4
2006年03月16日 13:48:00
只看楼主

巨简单的问题哦!比如说,某配电系统采用三线四线制或三线五线制.到了用户端,配电的最后一级一般都是单相的,只有三根线或两根线了.请问,除了零线,火线,那根保护线哪去了?

巨简单的问题哦!

比如说,某配电系统采用三线四线制或三线五线制.
到了用户端,配电的最后一级一般都是单相的,只有三根线或两根线了.
请问,除了零线,火线,那根保护线哪去了?
免费打赏
dsy123456
2006年03月16日 14:23:39
2楼
三线四线制不是两根合并的吗?
回复
ccc678
2006年03月16日 16:07:58
3楼
那根保护线不是接在配电箱的接地排上吗?你去看一看!
回复
eyu1023
2006年03月16日 18:22:08
4楼
PE线接在配电箱的接地排上,与地下接地网相连
回复
qcvb
2006年03月17日 21:11:34
5楼
清仔细观察一下配电箱的右下角
回复
王若男
2006年03月17日 21:29:19
6楼
大家的眼睛是亮的!那根就是接的外皮的那个啊!
回复