争议,双头应急灯需要用双电源么???
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年01月23日 18:17:11
来自于照明工程
只看楼主

假如一个一类高层建筑,应急照明属于一级负荷,我每层设置双电源应急箱,可是我应急灯采用双头灯,平时是不亮的,这样的需要双头灯么?可是不用双电源的话,又不太符合要求看了各位的回复 小弟弟受益匪浅 可是还有一疑问,要是双头灯不需要双电源 那我双头灯直接从普通照明箱出来?那样我觉得很奇怪啊[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-27 09:36 编辑 ]

假如一个一类高层建筑,应急照明属于一级负荷,我每层设置双电源应急箱,可是我应急灯采用双头灯,平时是不亮的,这样的需要双头灯么?可是不用双电源的话,又不太符合要求
看了各位的回复 小弟弟受益匪浅 可是还有一疑问,要是双头灯不需要双电源 那我双头灯直接从普通照明箱出来?那样我觉得很奇怪

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-27 09:36 编辑 ]
免费打赏
bluesmap7
2011年01月24日 14:15:46
2楼
这种灯是可以蓄电的,还需要双电源吗?
回复
keveinren
2011年01月24日 18:20:09
3楼
双头应急灯内部带蓄电池,蓄电池即提供了备供电源,市电消失后双头灯即能亮,根本没必要用双电源。
回复
woheni2010
2011年01月24日 19:32:50
4楼
学习了啊:victory:
回复
dsx
2011年01月25日 11:00:36
5楼
能不能坚持30min啊,要双电源
回复
ejiajiay
2011年01月26日 10:16:51
6楼
应急灯是不用双电源的,里面有蓄电池,停电了,直接就亮.
回复
红苹果
2011年01月26日 10:48:36
7楼

看民规第200页要求
回复
lcg9013
2011年01月26日 10:56:56
8楼
双头灯一起亮,手机电池供电都行。
回复
guolei2002
2011年01月26日 11:00:59
9楼
有一个前提能弄明白,如果双电源把电送上的话是不是就不亮了?
回复
woheni2010
2011年01月26日 11:38:27
10楼
那要我如果设置了双电源切换箱 双头灯如何搞?????????从普通照明箱出来?????
回复
qianjingcai
2011年01月26日 13:10:09
11楼
双电源供电+自带蓄电池灯具,需加应急照明强启。
回复