求助:钢构厂房机房内防静电地板铜排可否就近与钢构相连接代替接地
eddyer
eddyer Lv.3
2011年01月23日 16:15:06
只看楼主

钢结构厂房车间,内部建了一个计算机机房,安装防静电地板后,安装方说地板的铜排不能与钢结构相连接,至此没有连接,最近有管理员反映机房内有噼啪放电声音,如何处理啊?

钢结构厂房车间,内部建了一个计算机机房,安装防静电地板后,安装方说地板的铜排不能与钢结构相连接,至此没有连接,最近有管理员反映机房内有噼啪放电声音,如何处理啊?
xiaonan409
2011年10月08日 14:53:22
2楼
大空间大跨度结构建筑在工业、民用建筑领域中正得到广泛应用,作为消防部门更应积极研究该类建筑火灾特点、火灾隐患以及扑救该类火灾行之有效的战术,以应对越来越复杂的火灾形式。
回复
lyl8230230
2011年10月08日 16:52:44
3楼
强弱电共用接地极,但从接地级分开后是不能再进行连接的。

首先得确定声音是从什么地方发出的,再进行解决。
回复

相关推荐

APP内打开