请教PVC防静电地板的测试
zys0000
zys0000 Lv.12
2006年08月13日 13:19:54
只看楼主

马上要进行PVC防静电地板测试了,哪位高手介绍一下电子厂的PVC防静电地板的测试,电导率、测试标准、测试仪器等等,让我们学习学习,在净化行业,我是新手。

马上要进行PVC防静电地板测试了,哪位高手介绍一下电子厂的PVC防静电地板的测试,电导率、测试标准、测试仪器等等,让我们学习学习,在净化行业,我是新手。
zling-18
2006年08月13日 13:45:32
2楼
1.5.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面检测仪器应同本规范“常用检测器具”之要求。
1.5.2测试环境:温度应在15-30℃间;相对温度宜小于70%。
1.5.3防静电聚氯乙烯(PVC)地面的表面电阻值和系统电阻值应采用以下测量方法:
1表面电阻的测量:应将整个防静电地面分割成2-4m2,测量区域,随机抽取30%-50%的测量区域,将两电极分别置于贴面板表面,极间距为900mm,电极与贴面板的接触应良好。在同取的2-4 m2的区域内应测出4-8个数值,并作记录。
2系统电阻的测量:应在距各接地端子最近区域,随机抽取若干点,应将一电极与贴面板表面良好接触,另一电极与接地端子相连结,测出系统电阻值,并作记录。
3质量评定方法应按《逐批检查计数抽样程序及抽样表》GB2828规定执行。
1.5.4电性能指标应符合以下要求:
1要求具有导静电型的,其表面电阻和系统电阻值低于1×106Ω。
2要求具有静电耗散型的,其表面电阻和系统电阻值在1×106-1×109Ω之间。
3系统接地电阻值应满足设计要求。
1.5.5外观性能应符合以下要求:
1不得有空鼓、分层、龟裂现象;
2无明显凹凸不平;
3无明显划痕;
4无明显色差。
1.5.6承接防静电聚氯乙烯(PVC)地面检测的单位,应由得到国家授权的具有相应测试报告资质的权威机构担任。
回复
zys0000
2006年08月13日 14:45:03
3楼
谢谢灵MM!!!
1×106Ω是不是1×1^6Ω
1×106-1×109Ω是不是1×1^6Ω——1×1^9Ω
系统接地电阻值应满足设计要求,一般是多少?5Ω可以吗?
回复
zling-18
2006年08月13日 15:39:44
4楼
回复
zys0000
2006年08月13日 21:54:39
5楼
谢谢
回复
zys0000
2006年08月17日 13:30:07
6楼
PVC防静电地板的测试
回复
zys0000
2006年08月17日 13:30:33
7楼
PVC防静电地板的测试
回复
成哥
2006年08月17日 15:55:18
8楼
有收获,谢谢了
回复
cheng-two
2007年01月09日 15:54:15
9楼
今天我去测了,谢谢1
回复
dyandcr
2009年07月27日 21:45:32
10楼
标准是不是:1 × 106 Ω~ 1 × 109 Ω
回复
dyandcr
2009年07月27日 21:47:43
11楼
是1x10的6次方至1x10的9次方欧?
回复

相关推荐

APP内打开