请各位大侠们指点下面几张图的误区。
weizhengc
weizhengc Lv.2
2011年01月23日 15:35:46
只看楼主

冬季施工中,。构造柱下边的垫层崩裂,有没有问题

DSC00085.jpg
冬季施工中,。构造柱下边的垫层崩裂,有没有问题

DSC00085.jpg

免费打赏
zhaobo775
2011年01月27日 10:14:43
52楼
本人也是新手!~开始看前几个人回答 真迷糊了!~~ 我一直以为是扁钢…… 后来 看看其他人的回答 真是的 扁钢…… !~!~
回复
waynezt8888
2011年01月27日 10:34:06
53楼
楼主啊 那个是接地扁铁 起防雷作用的 不是止水钢板
回复
ly509617
2011年01月27日 10:58:01
54楼
新手可以,理解吗。别过分指责了,希望他好好学习
回复
nbll315
2011年01月27日 11:01:18
55楼
垫层是好的
混凝土的外加剂或者说配合比不正确,或者拌合时间不正确,有少量的泛油翻浆是可以的,图片上的似乎太多了
回复
fuhonghai1974
2011年01月27日 11:28:24
56楼
防雷接地焊口做防腐处理,记住把图纸看仔细在发表意见不懂得多问问,呵呵!!
回复
tt9989
2011年01月27日 11:48:48
57楼
“上午泵送混凝土,上面漂的一层水是什么”
这是混凝土的泌水状态,一般水泥用量较低或参入大量高效减水剂较容易出现泌水现象。面板或底板的新拌混凝土表层出现的水层就是明显的泌水征兆,这将导致混凝土表面水灰比增大,力学性能降低。
“混凝土浇筑后的养护,这样是不是不行啊”
混凝土的养护与混凝土的配合比设计、搅拌、浇筑、振捣同等重要。养护的是为了混凝土保湿保温,使水泥水化正常进行。若水分流失,则使水泥水化反应停止,混凝土力学性能降低,达不到设计要求。冬季施工必须加防冻剂,但绝对不是防冻液。(可参阅JC 475-2004 混凝土防冻剂)
回复
bnsdmm0
2011年01月27日 12:26:15
58楼
楼主太有才了

那是止水钢板吗?
是防雷接地的
回复
shandongren02
2011年01月27日 13:18:17
59楼
那个不是止水钢板,是接地避雷的扁铁
垫层从新浇筑
构造柱就那点垫层?没有砖墙的垫层啊,若是框架柱更不可能!
回复
liantiande
2011年01月27日 14:05:18
60楼
这根本不是什么止水钢板。
回复
jc000710
2011年01月27日 14:32:40
61楼
不是止水钢板,是防雷用的扁铁。混凝土的黄色是加了抗裂纤维后的颜色。