现有一台800KVA变压器,10KV供电,要向井下二千米供380V,其设备总功率为200KW。水泵175,喷浆机35.用普通的电缆,该选多大面积的?如果选150的,井下要加移变吗?
现有一台800KVA变压器,10KV供电,要向井下二千米供380V,其设备总功率为200KW。水泵175,喷浆机35.用普通的电缆,该选多大面积的?如果选150的,井下要加移变吗?
2楼
低压送电2000米要考虑电压降,设备的计算电流大约400安,建议选用ZR-YJV22 4*240的电缆。并应增设无功补偿装置。
低压不远送,最多1000米。
[
本帖最后由 pxf_456 于 2011-1-23 20:13 编辑 ]
回复
3楼
2000米增加电缆截面都解决不了了
回复
4楼
用0.4kv电压向2000米外的负荷供电已经远超出最佳供电范围,电压降太大,用加大导线面积的办法,到一定程度是不起作用了,只能是把变压器移到负荷附近(500米)以内,越近城好。
回复
5楼
敢问一下高手,有没计算方法选用电缆
回复
6楼
同意4楼的观点,最好变压器前移才能解决问题。
回复
7楼
变压器不可能设到井下吧,把泵放在地平面上行吗?用管道连到用水点
回复
8楼
有按允许压降来算电缆
计算电源点到负荷端的电压降是否满足要求,满足规定要求则符合要求。
回复
9楼
距离太远了,电压降算下来是不可能实现的,还有各种系数,很吓人的,具体的可以阅读一下工业与民用第三版的相关电缆的那一节,你读完就全部明白了
回复
10楼
由《工业与民用配电设计手册》查出:
1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用于380V系统的电压损失系数Kx,铜电缆截面240mm2/, Kx=0.053%/(A.km)
则:1根电缆电压损失(%)=Ij(A) x L(km) x Kx
400Ax2kMx0.053%/A.kM=42.4%
回复
11楼
很难遇到的问题,关注解决方法。
回复