目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:

1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
2、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG16
3、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
4、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25

[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 编辑 ]
fddbf017736712ce95cd.rar
1.9 MB
立即下载
5ed510beb20f16e88040.rar
1.8 MB
立即下载
免费打赏
liangzhouli
2012年04月05日 16:19:19
32楼
谢谢楼主,感谢分享
回复
京亨顺
2012年04月05日 16:57:53
33楼
我这两天就在头疼 这个问题啊

我还特意为这个问题发了帖子

真是有帮助!!!



Q1281542066
回复
京亨顺
2012年04月05日 17:15:14
34楼
刚看了楼主的两张图

有不完全显示 图面有点糙

不过您说的那几句话 我赞同!只是连线时 ,我还得想想怎么连
回复
blaine2154
2012年04月06日 15:34:49
35楼
很有帮助,谢谢楼主
回复
xubikai
2012年04月08日 21:02:52
36楼
回复
顶顶
2012年04月09日 08:49:09
37楼
设计院出的火灾自动报警系统图主要是将点位确定了,
各个探测器和模块等设备之间的连线不同的厂家会略有区别,设计并不是特别强调这一点;
消防专业公司拿到设计院的图之后,要根据所选用品牌的产品特点,细化一下施工图,
这样整个工程的设计目标基本就能够保证了。
回复
jsjs7250
2012年05月04日 10:53:19
38楼
群是新群 欢迎亲们介绍人进来
回复
huahua904
2012年05月16日 15:53:20
39楼
看看实际施工图的样子
回复
szeg
2012年05月17日 19:06:21
40楼
现在就遇见这个问题了,图纸上给的就全合并在一起了。怀疑平面图是不是就是示意图啊,有没有相关解释说明什么的啊
回复
jsjs7250
2012年05月22日 09:44:06
41楼
对于你画的,我有很多不明白 手报,消火栓,烟感的信号线为啥不可以共用????