火灾报警系统图与平面图小析
woshiyu168
woshiyu168 Lv.13
2011年01月23日 10:31:37
只看楼主

目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:

1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
2、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG16
3、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
4、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25

[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 编辑 ]
fddbf017736712ce95cd.rar
1.9 MB
立即下载
5ed510beb20f16e88040.rar
1.8 MB
立即下载
免费打赏
nirener
2011年11月22日 13:04:20
22楼
哈哈,谢谢楼主,很好的学习资料。
回复
印度
2011年11月23日 10:45:33
23楼
不同意楼主的说法。
回复
lihu137
2011年12月20日 09:53:32
24楼
下了学习了!谢谢
回复
corey000000
2011年12月20日 20:52:45
25楼
mark下!嘿以后再看
回复
fangsxin
2011年12月21日 11:43:29
26楼
不错 确实好是好东西 谢谢分享
回复
cnzhoujie
2012年01月18日 13:10:17
27楼
正好需要,感谢楼主
回复
foreve686
2012年02月07日 10:46:40
28楼
有用了,非常感谢
回复
hundunfeng1
2012年02月07日 17:47:45
29楼
下来学习下,辛苦了楼主
回复
qoqodu
2012年02月07日 22:36:56
30楼
一般是图省事所以把好多线统一画出,而实际为了节约成本则按需连接
回复
boxer1949
2012年04月01日 15:53:23
31楼
都是控制线+电源为什么分开穿呢?
回复

相关推荐