我该选择多粗的电缆,请高手指点。
msjtmfk
msjtmfk Lv.2
2011年01月21日 20:15:16
只看楼主

各位高手经过计算,我们需要负载60KW的用电器,主要都是电脑,空调之类的用电器,不是三相电机,目前需要负载55KW,以后最多需要70KW就足够了。从配电室到我们这边大概是250米,准备使用VV铝芯电缆,我们该如何选择,问过几个人,有的说4*50就够用,有的说4*70。还有说要用4*95的,说我们主要使用零线,4*50的肯定不够用。按照70KW计算:70KW/220V=318A,算出的这个电流应该怎么理解?是每一根火线的电流吗?可以再除以3吗?每根的载流值是106A吗?那零线只有一根,能负载起来吗?

查表得来的70平方毫米的4芯铝缆载流值187A具体是什么意思,是每芯能负载187A?还是4芯合计负载187A?

要是看不明白我的提问(我问的可能太业余了,可能问题都不对)
请直接回答60-70KW的用电量,应该选择什么样的VV铝芯电缆?(4*50,4*70还是4*95)并告诉我如何计算的。

请高手指点迷津,谢谢了

[ 本帖最后由 msjtmfk 于 2011-1-21 20:16 编辑 ]
免费打赏
monkeyboss
2011年01月27日 13:47:04
12楼
回复
wangdexun721126
2011年01月27日 15:27:09
13楼
还有负载的同时使用率。
回复
zjutchk
2011年01月27日 21:54:58
14楼
xuexi xuexi ,,,,
回复
nissinli
2011年01月31日 11:53:24
15楼
首先你应该用380V送到负载电柜,连后从电柜里分220V,但是三相要分配平衡,不平衡的话,零线会有电。这是关键,你用铝线,截面最好选用95电缆,因为要这算,还压降。具体你自己再看看吧
回复
gfx761113
2011年02月01日 17:59:40
16楼
学习 ~~~~~~~
回复
womingpiaobo
2011年02月03日 09:10:23
17楼
高手云集啊,受益匪浅
回复
ujmnhy123
2011年02月03日 20:25:08
18楼
这种问题都问呀
回复
konggeng
2011年02月03日 21:04:44
19楼
同意二楼的意见。但在三相平均负荷的情况下,零线电流很底,零线的线径可以为50平方。
回复

相关推荐