现有一个输水工程 拟从水库中取水 水库在高处 比输水管道末端高约50米 管道全长约4公里 拟采用800钢管 请问一下 这个输水量究竟有多少 流速有多大 好像计算软件不能用 请高手解答一下

现有一个输水工程 拟从水库中取水 水库在高处 比输水管道末端高约50米 管道全长约4公里 拟采用800钢管 请问一下 这个输水量究竟有多少 流速有多大 好像计算软件不能用 请高手解答一下
免费打赏
rainmanzh
2012年02月16日 08:32:48
2楼
你用什么软件算过?
回复
鸿业gps
2012年02月16日 08:59:47
3楼
不论用什么软件,这个计算起来还是比较简单的:
给定末端需要的水压,就可以计算出整个输水管的损失,考虑一下局部损失系数可以计算出输水管线的千米水头损失,如果你决定用DN800的管径,根据管径、千米损失就可以计算出流量和流速了。类似的,你还可以给定流量、千米损失来计算管径和流速,等等。
鸿业市政管线里面的专业计算器可以帮助你进行这类计算
回复
pureinheart
2013年10月18日 14:38:37
4楼
本帖最后由 pureinheart 于 2013-10-18 14:58 编辑

个人感觉可以按照输水过程这样考虑:

1、可以先确定输水管起始处的流速,可用孔口出流的公式近似计算一下,需要知道水库常水位与输水管口的高差。有了这个流速,就可以粗算出输水量了。

2、在输水管中依靠水体本身的重力和50米高差共同造成的势能进行输水,如果管路较平滑,那么流速或许还会因重力加速度而增加。阻力损失可以用输水管起始处的流速进行估算,看计算出的全部损失和50米相比,还剩下多少:如果还有剩余,那剩下的就是末端剩余压头;如果全部水头损失算下来大于50米,那么输水在途中某处就开始停滞了,以后是依靠水体本身的重力造成的水力坡度缓慢地向前输水,直到终点。

3、当全程管路中的水流达到较稳定地输水状态时,可以在输水管口测试一下新的出水流速,看是否和第1点中的流速一致。有了流速、管径,输水量就可以计算了。

总之,水往低处流,只要初始水源最低水位始终处于沿途各点的高程之上,且水源处有足够的水量(水位变化不大),最终总能到达位于低处的终点的——因为在水力坡度的作用下,摩擦阻力已变成水体内部的水分子之间的粘滞阻力了,比起沿途地面的阻力小很多很多很多了。
回复
liuxuemei2020
2013年11月13日 16:19:19
5楼
我也在算一个类似的工程,一头雾水。。。
楼上的,请问“3、当全程管路中的水流达到较稳定地输水状态时,可以在输水管口测试一下新的出水流速,看是否和第1点中的流速一致。有了流速、管径,输水量就可以计算了。”怎么回事?
回复
cayanda_2012
2013年11月18日 09:34:24
6楼
liuxuemei2020 发表于 2013-11-13 16:19 我也在算一个类似的工程,一头雾水。。。楼上的,请问“3、当全程管路中的水流达到较稳定地输水状态时,可 …个人理解是,假定出口流速和入口流速相当,应该就是高差和水头损失刚好抵消,所以沿程流速不变。流速变大则是水头损失小于重力势能。Q=V*A,已知管径和流速可求流量。不过,如果沿程流速是变化的怎么办?请楼下各位解答下
回复
pureinheart
2013年12月07日 08:23:17
7楼
本帖最后由 pureinheart 于 2013-12-7 08:33 编辑 rusnail 发表于 2013-11-18 09:34 个人理解是,假定出口流速和入口流速相当,应该就是高差和水头损失刚好抵消,所以沿程流速不变。流速变大 …赞同!而且您的方法非常简洁明了,给我很好的启发,多谢啦!至于沿途的流速变化其实就不用理会了,我们关心的是管道的输水量,只需知道输水管末端出水是多少就可以了——就像您说的,测定输水管末端出水流速,再乘以管径就可以了(严谨一些的话,注意一下充满度吧)。就像河道里的水流一样,中途不论是急变流还是渐变流,都只是输水过程中局部的流速变化,最终的输水量是看入海口的流速及过流断面积的。如果非要自己计算输水量,那这些输水沿途的水头损失,只能靠对沿途地形的了解(特别是会使流速产生变化的各个地点)以及经验公式去逐一计算了,不过很难做到那么精细的,所以计算出来的也就是个大概的输水量。
回复
pureinheart
2013年12月07日 08:39:53
8楼
本帖最后由 pureinheart 于 2013-12-7 08:49 编辑 liuxuemei2020 发表于 2013-11-13 16:19 我也在算一个类似的工程,一头雾水。。。楼上的,请问“3、当全程管路中的水流达到较稳定地输水状态时,可 …简单地说就是:1、在输水刚开始时,水还未流动到输水管的末端。2、水已经流至输水管末端,且已经从末端流出。以上两种情况的输水管起始点的流速是有差别的,我要表达的是这个意思。待整条输水管稳定地出水后,再重新测定输水管起始处的流速,然后计算沿途的各种水头损失,这个比较艰巨,最终得出输水管末端的流速值,这样输水量就有了。我前面回复有点儿简短截说了,不好意思。
回复
shirden1002
2013年12月13日 12:09:36
9楼
末端压力需求没有提供啊