我公司刚做的配电箱,进线断路器加了分励线圈接消防控制柜,但安装验收的说分励线圈不能长期带电,要我们在配电箱的电源指示回路并一个中间继电器,在分励线圈回路串中继的一个常开触点.说是不让分励线圈长期带电.我认为可以不加中继,现在很困惑,请大家帮帮我.
我公司刚做的配电箱,进线断路器加了分励线圈接消防控制柜,但安装验收的说分励线圈不能长期带电,要我们在配电箱的电源指示回路并一个中间继电器,在分励线圈回路串中继的一个常开触点.说是不让分励线圈长期带电.我认为可以不加中继,现在很困惑,请大家帮帮我.
12楼
长期带电会烧毁线圈的。你说可以长期带电吗?
回复
13楼
断路器是施耐德NS系列,分励线圈的接通和断开主要是受消防控制,消防那边接通,分励线圈得电,断路器断开,同时分励线圈也要断电.
回复
14楼
串一个断路器本身的常开辅助触点就可以了.
回复
15楼
这个问题应该是这样的,分励线圈是可以长期带电的,不过,它不能长期通过较大的电流,如长期通过的电流较大而又达不到其动作电流的话,将烧毁分励线圈。但如果长期通过的电流很小,就不会有事啦。有一种这样的情况,合闸指示的红色信号灯很多时候不就是接在分励线圈和断路器常开辅助节点的串联回路中吗,在断路器合闸后,这是分励线圈将是长时间带电的。
回复
16楼
分励脱扣器 不能长期带电,一般回路接一常开辅助触头,
回复
17楼
加个按钮就行了 ,按下按钮分励线圈得电,空开断开,非常简单
回复
18楼
分励脱扣器不能长期得电!在断路器中分励脱扣器是串有断路器本身的辅助点.若无,在电路上不用带电是较易解决的.
回复