我公司刚做的配电箱,进线断路器加了分励线圈接消防控制柜,但安装验收的说分励线圈不能长期带电,要我们在配电箱的电源指示回路并一个中间继电器,在分励线圈回路串中继的一个常开触点.说是不让分励线圈长期带电.我认为可以不加中继,现在很困惑,请大家帮帮我.
我公司刚做的配电箱,进线断路器加了分励线圈接消防控制柜,但安装验收的说分励线圈不能长期带电,要我们在配电箱的电源指示回路并一个中间继电器,在分励线圈回路串中继的一个常开触点.说是不让分励线圈长期带电.我认为可以不加中继,现在很困惑,请大家帮帮我.
2楼
励线圈是不能长期带电.
怎么不直接用回开关自身的触点呢?
回复
3楼
我们是做成套的,图纸是设计院设计的,设计院说不用加,客户说要,做成套难呀!
回复
4楼
当断路器断开时,断路器内部有触点会把分励线圈断开.(可以断路器断开或试验跳闸,用万用表测量一下电阻确认一下这个断路器是否有些功能)
断路器合闸时,分励线圈是不能带电的
不知道楼上所说的分励脱扣线圈带电是指断路器断开后,还是断开前?
回复
5楼
图集上有的!
印象中分励是AC220V,
中间继电器是DC24的!
回复
6楼
分励线圈是不允许长期带电的。
回复
7楼
必须加中间继电器的!!
回复
8楼
回复
9楼
建议加中间继电器的!!
回复
10楼
没听说过分励脱扣器还要加中间继电器。
回复
11楼
一般情况下,分励脱扣器不能长期得电!可以检查一下你的分励脱扣器是否串有断路器本身的辅助点!你用的是什么型号的断路器?可以加辅助点或中间继电器!
回复