在吉林省空调机组是否必须做新风预热段?
hthvac
hthvac Lv.2
2011年01月21日 12:03:46
只看楼主

吉林省有一工程,设计没有做新风预热段,使用单位怕盘管段冻裂,不知在吉林省可有没预热段的实际工程?

吉林省有一工程,设计没有做新风预热段,使用单位怕盘管段冻裂,不知在吉林省可有没预热段的实际工程?
免费打赏
koclic
2011年01月22日 15:24:53
2楼
盘管冻裂是管理问题,不是技术问题
回复
myshanlin
2011年01月24日 09:48:18
3楼
还是有预热较好.在设计上应多考虑实际使用
回复
zhangjk-1
2011年02月06日 22:29:04
4楼
在满足预热后空气温度的前提下,预热段的加热介质(蒸汽、热水)出口温度要远高于0度,尤其是在加热介质流量很小的情况下。不然,可能因为结冰而损坏加热器。加热盘管的加热能力不要过大!否则,加热介质的流量会很小,有结冰的危险。