屋面蓄水试验后的严重后果求解释
lili19999
lili19999 Lv.7
2011年01月21日 11:09:45
只看楼主

小高层14层及11层,排水管为pvc管,有透气管。因为土建施工屋面渗漏严重,所以项目部负责土建工程的要求把屋面所有的下水管管口道堵掉,然后存水试验,水大多的有7~8cm,少的也有2cm,当试验完毕后就利用雨水管放水,结果很多立管都被破坏,样子就像很大的外力把管子压扁,我们检查过管子的壁厚和材质,没什么问题,请问这个是什么问题造成的?求解释

小高层14层及11层,排水管为pvc管,有透气管。因为土建施工屋面渗漏严重,所以项目部负责土建工程的要求把屋面所有的下水管管口道堵掉,然后存水试验,水大多的有7~8cm,少的也有2cm,当试验完毕后就利用雨水管放水,结果很多立管都被破坏,样子就像很大的外力把管子压扁,我们检查过管子的壁厚和材质,没什么问题,请问这个是什么问题造成的?求解释
免费打赏
lili19999
2011年01月21日 11:27:20
2楼
不是吧,都是观看不发表意见的?
回复
work111
2011年01月21日 12:20:02
3楼
这是负压造成管路破坏,要看这雨水管接口方式是否为插落式。如果立管连接用胶水密封粘结的话,当高层住宅屋面下暴雨时易造成真空负压。采用插落式连接的话,就会破坏真空,避免产生这种问题。
回复
lili19999
2011年01月21日 15:33:20
4楼
差落式连接?什么意思?是指承插式连接方式么?现在pvc排水管道都是粘连的啊,只有铸铁管道是承插式
回复
work111
2011年01月21日 16:04:39
5楼
这里所谓插落式接口只是工地上通俗的叫法,具体学名我也不清楚,但是一般高层建筑室外雨水立管大都采用这种方式,其实就是接口处有个大小头,小的一头插在下面立管的里面,大的一头套在上面立管的外面,四周大概有一毫米的空隙,不用胶水密封,是活络的,具体可叫厂商拿样品过来。