图纸简介: 地下一二层车库,首层至四层商业,五至二十九层为住宅。设计内容包括:强弱电及消防应急。成套图纸。 附件名:20111211295576371316.rar 文件大小:3956K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
地下一二层车库,首层至四层商业,五至二十九层为住宅。设计内容包括:强弱电及消防应急。成套图纸。
附件名:20111211295576371316.rar
文件大小:3956K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
谢谢了
回复
13楼
感谢楼主 ,发布图纸给我们提供了学习的机会。
回复
14楼
好东西一定要让大家分享!希望来到网易建筑的朋友尤其是大虾!多传些好东西!!谢谢!! 很好的图纸!!谢谢楼主能够把它给船上来!!好东西一定要让大家分享的工程,谢谢您!好东西一定要和大家分享!
回复
15楼
感谢楼主,上传自己的图纸,给了我学习的机会,先发个回贴挣点土木币同时再次感谢楼主上传好东西。非常感谢楼主提供的宝贵资料,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,也望其它手里有好资料的同仁上传让大家共同学习,共同进步!同样也要谢谢土木在线!让大家有了一个非常好的、共同学习、进步的平台!你一定会越办越好!!!
谢谢楼主了,顶一个
回复
16楼
简单看了下:
1.配电柜系统图:进线,补偿,联络柜都是GCS柜,但是其余的配电柜看样子应该是GGD之类的,不是GCS. 况且GCS一般一个柜子装一个模数的开关11个,像AA3,AA11都装了12个,还不算总开关和隔离开关。
2.现在我们这里电力局对于底商性质的住宅一般要求商业负荷单独设置变压器。 如果商业负荷较小时,可共用一台,但是商业负荷必须单独设置柜子,电力局过来装表。建议相同相似负荷尽量在一面柜子。(出图审图一般不会有问题,到了电力局审图后麻烦多多).另外,消防柜子应注明设置明显的消防标识。
3.双电源开关: 应该选用4P,PC级的前面应加开关。
4. -ALE箱:卷帘门的开关3P,导线2根线。 ATTB2,4箱:照明变压器块头很大,箱子里一般放不下(参考相应做法)。
大致看了看。因为我装的是2004,图纸大部分都看不到建筑墙线,先提些意见,等我装了高版本的CAD后再讨论~~