电机自启动问题,请教。
zhangsihai1980
2006年03月16日 08:51:22
来自于电站工程
只看楼主

我怎么区分电动机的冷启动和自启动,我是做电动机的保护的,发现冷启动没问题,就是电机在自启动过程中,电流过大,没判断出来,请高手赐教。

我怎么区分电动机的冷启动和自启动,我是做电动机的保护的,发现冷启动没问题,
就是电机在自启动过程中,电流过大,没判断出来,请高手赐教。
免费打赏
liu80906
2006年03月16日 15:54:53
2楼
1.电动机冷启动通常指单台启动;
2.电动机自启动通常指接在同一母线上的多台电动机在电网故障切除后母线电压恢复时电动机的转速恢复过程;
3.在火电厂厂用变压器和厂用备用变压器选型时,需做厂用电动机自启动时母线电压校核,保证电网故障切除后和厂用电事故切换后厂用电动机的正常运行。
回复
oldwolf100
2006年04月28日 05:57:38
3楼
可能是母线电压过低。参与自起的电机过多,与变压器容量不匹配。
回复
colourcat_3392
2006年05月06日 08:22:30
4楼
你不是做保护的吗?过流整定的时候不是要用到自启动系数吗?和整个线路总电机的恢复电流有关
回复
colourcat_3392
2006年05月06日 08:23:05
5楼
2楼回答的不错,不过我想做保护的人应该明白
回复