请问各位:全空气系统某个房间的排风量如何准确算得???
请问各位:全空气系统某个房间的排风量如何准确算得???
2楼
空调季节考虑维持正压,一般是送入新风的70~90%,过渡季节考虑通风,根据实际使用功能,换气次数在4~6次/h。
全空气较多采用集中回风,双风机的形式排风同时补入新风,供您参考吧!
回复
3楼
谢谢斑竹!!!我想再请教下
我做的这个排风是会议厅的,请教了别人,他说可以不用排风,他说的对吗?
回复
4楼
大家有什么意见的都往上填,我是个小虾,还需要大家的多方面的支持啊
回复
5楼
有这方面见解的大哥们,速度拉,
回复
6楼
请问BNXT型的风机是什么意思
谁知道那家生产
谢谢
回复
7楼
若采用全新风形式(即不回风),采用机械排风,排风量按送风量减去正压风量计算,一般空调5帕正压就已足够。正压风量按门缝缝隙渗漏风量计算,若有回风,回风量按送风量减去正压风量计算,这时可不设机械排风,利用门缝缝隙渗漏自然排风,也可设置余压阀。
在此抛砖引玉。
回复