这个柱子怎样
zhuyongf
zhuyongf Lv.3
2011年01月20日 20:03:32
只看楼主

这个柱子怎样

这个柱子怎样

照片0121.jpg

免费打赏
quzhen9277
2011年01月20日 20:38:06
2楼
没太看懂,谢谢!
回复
whb610
2011年01月20日 20:43:01
3楼
你是施工方还是监理 施工方 凿去松动部分 用同标号或高一级混凝土填上 抹平就可以了只有一面有问题 其他3面没事 就没多大问题

监理 召开现场会 这绝对大问题 露筋 就不行 严查 钢筋没保护层
回复
snowman2
2011年01月20日 20:52:00
4楼
很明显是个高柱,你们一次浇筑,柱面连个对拉螺杆都看不见....不爆才怪...
回复
w71671035
2011年01月21日 15:47:26
5楼
垃圾工程,明显是混凝土没有振捣,或是标号不足,只有先确认事故责任然后用补强剂补强。
回复
zhuyongf
2011年02月27日 17:00:11
6楼
认同whb610,谢谢啦
回复
gfh2006
2011年09月04日 09:51:15
7楼
明显是混凝土没有振捣
回复

相关推荐

APP内打开