如何用三极断路器构成多电源TN-S系统(提出正确可行方案者获得50币)
hugh1868
hugh1868 Lv.4
2011年01月20日 10:41:46
来自于断路器
只看楼主

在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”

在其他论坛看到一个很好的帖子,至今楼主没有公布答案,转发到网易电气看看哪位大侠能拿出方案:

原文-wang先生“又看了一遍“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”帖子,大家讨论的很热烈,不在原帖引出新话题了,新开帖提一个问题,即:如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括原帖“低压TN-S系统中哪些开关需要用4极断路器?是必须的吗?”第43楼使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,原奉送100币。”
(原文链接上不去)

[ 本帖最后由 hugh1868 于 2011-1-20 11:47 编辑 ]
hugh1868
2011年01月20日 10:47:28
2楼
原帖及文中所引用的是某电气论坛的,为大家清楚把全文贴上了,重点看”新开帖提一个问题,即: 如何用三极断路器构成多电源TN-S系统 ,这里的多电源指两个及以上,讨论以两个电源为例即可。不包括。。。。。。使用接触器的方案,要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择。如哪位提出正确可行方案,。。。。。
送100币也是原文的不是土木币哟,别误会,我都没有那么多怎么送。。。,就送50土木币吧,我也可以去挣那100币。
主贴不再编辑修改,疑问一并在本楼回答。
1、原帖确是在网点电气讨论的,只是至今没有一个完美的答案,故搬到网易电气来讨论,请各位大侠集思广益,共同学习讨论,同时也希望能拿出最佳方案,如果这也算是广告的话,管理员可以删除。
2、如何付50土木币:对满足要求的应征方案,可奖励50土木币。(如版主帮助有办法转移50币可以,也可以设一悬赏贴,对方回帖拿币。)
3、难点:(个人理解)TN-S系统一般都需要四级断路器来实现灵敏可靠的接地保护,如果N线不跟随相线同步切换(指进线、母分)会影响到零序互感器检测的正确性,这里要考虑不平衡电流,杂散电流的影响。运行方式既要考虑单母分段又要考虑一进线带全部。
4、按要求原第一个提供的答案问题在于“只要发生单相接地,一个零序互感器中有故障电流,但无法区分哪一段”没有选择性。
5、11楼提出将CT置于PEN上可保证选择性,但其方案CT中有单相(三相不平衡)电流,无法满足原题要求的灵敏性。
6、何谓满足要求:很简单,一句话“各种运行方式都满足选择性、灵敏性要求”。其中选择性很容易理解不会产生分歧;灵敏性要求零序互感器中只有接地故障电流,整定时无需再躲过不平衡电流。(原帖中有一个基本满足要求的应征方案,照抄那个的不算。)
7、接触器方案是原文的简称,没有改写,其原意是“使用接触器来代替第四极(N)+三极断路器构成TN-S系统”。贴图及详细解释在13、17楼。

欢迎各位版主、大侠应征。

[ 本帖最后由 hugh1868 于 2011-1-25 13:05 编辑 ]
回复
wangdongmingsss
2011年01月20日 17:38:16
3楼
好事呀,真的吗?我想赚这50币。是楼主给还是斑竹给?斑竹没发话呀!

图片的方案不满足要求,是吗?
回复
yiyi998
2011年01月21日 21:57:41
4楼
好帖,好事!我去试试看呐!挣点币过年!
回复
yiyi998
2011年01月21日 22:14:49
5楼
在哪呀?坛子里没有看见呀?!
回复
mr_yon
2011年01月22日 09:09:21
6楼
两路电源的N线在电源侧就合并成一路,相线通过双电源切换开关后与这一根N线和原本独立的PE线不就是一个TN-S系统吗,如果总开关要用漏电开关,放于双电源后不就行了.
回复
gyj5120
2011年01月22日 13:19:17
7楼
学习中,努力挣钱
回复
hugh1868
2011年01月24日 08:19:18
8楼


50币由本楼主付。
这样N线不切换,进线的接地保护无法确保正确的选择性。注意“要求接地保护完善无误,具有灵敏可靠选择”
再考虑方案,有图上图吧。
回复
yiyi998
2011年01月24日 09:42:32
9楼
搜了搜,是旺点电气论坛上的一个帖子,挺专业的!
回复
lingxuct
2011年01月24日 12:46:03
10楼
TN-S系统是五线制,N线与PE线分开,不应出现PEN线。

一般电流在250A及以下时,可以用接触器切换(BZT执行元件是接触器),250A以上时宜采用(电动的)断路器切换,BZT线路有标准的。
回复
zyz8438
2011年01月24日 14:09:56
11楼
如二楼的图。把CT改在两台变压器各自的PEN上即可。此时是能实现选择性的。
此时采用的是各自变压器的零序保护兼顾接地故障保护!
回复

相关推荐