求助:27500X8500X3500地上水池设计
立青木木
立青木木 Lv.10
2006年03月15日 16:11:52
只看楼主

有一地上水池,尺寸为27500长工X 8500宽 X 3500高,很可能不做顶板。请问这样的水池要不要设导流墙?怎样设?画个大样图给我看看。地基处理应注意些什么问题及解决的方法?做着没把握哦。

有一地上水池,尺寸为27500长工X 8500宽 X 3500高,很可能不做顶板。
请问这样的水池要不要设导流墙?怎样设?画个大样图给我看看。
地基处理应注意些什么问题及解决的方法?

做着没把握哦。
免费打赏
wonjc
2006年03月24日 15:01:23
12楼

你太客气了!你要是以后有什么问题需要解答,可以到“市政建设”板块发帖
回复
laopia
2006年03月24日 15:22:47
13楼
都是好同志呀。谢谢你们了!
回复
pymysh
2006年04月07日 21:39:51
14楼
献给12楼:海知天蓝
回复
pymysh
2006年04月07日 21:44:00
15楼
深有功底
回复
pymysh
2006年04月08日 09:15:25
16楼
市政给排水设计院做结构的朋友,请进来指导。如方便给出QQ号最好。
回复
hbxyb
2006年04月13日 10:15:45
17楼


wonjc应该是做给排水结构方面的高手,我也希望能得到他的联系方式,以便请教。
顺便说一下,我也是做给排水工程结构设计的,不过经验不多,希望得到同行的指教,我的MSN是xyan_biao@hotmail.com,希望加我,共同进步。
回复
cjpcd828
2006年07月15日 11:05:35
18楼
那位前辈有<给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程CECS138-2002 >,能否发给我,我的邮箱是YF13131313@163.COM
回复
cjpcd828
2006年07月15日 11:22:07
19楼
各位前辈,我是才做水池设计的,请教几个问题,我正在做个圆形水池,H=5.5米,D=21米.地下3米,地上2.5米,地下2米见地下水,无顶盖与中心柱
1.现在取壁厚400毫米,底板厚900毫米,请问合理吗?
2.发现底板如果减少,侧壁弯矩增大,反之减小,
3.手算发现,侧壁配筋结果按裂缝配筋,底板按最小配筋率配筋比受力配筋大,
4.侧壁内外侧受力不一样,是双侧否都按大的,还有底板同样
小弟恳请各位前辈指导,我很希望和各位前辈进行学习,我的QQ是408459622,希望能和各位前辈学习,小弟跪谢!!!!!
回复
wenxian1983
2007年05月30日 15:19:55
20楼
我也在做水池子,想请教一下,手算水池子的方法,谁有计算手册之类的,能不能发一个给我,谢了,邮箱wenxianzx@163.com
回复
wenxian1983
2007年05月30日 15:23:45
21楼
下载了happyzlh的规范,很有用,谢谢了,我以后有好东西也要和大家分享哦