我们厂现在有一台过滤器,7.5KW的主电机需要正反转,附带 一个小的0.18KW的小油泵,还有个4KW的液压站。现在厂家提供的柜子里只有1个7.5KW用的小型断路器、2个交流接触器、1个热继电器;以及液压站的小型断路器、交流接触器、热继电器;现在的问题是如何保证这个0.18KW的小油泵无论主电机正转还是反转,它都要正转?补充下,我们也考虑过在柜子里加个交流接触器和热继电器,但是空间不够,另外厂家提供的操作箱,也没有控制这个小油泵的按钮;他们原来的设计就是小油泵跟随主电机同时启动的…………
我们厂现在有一台过滤器,7.5KW的主电机需要正反转,附带 一个小的0.18KW的小油泵,还有个4KW的液压站。现在厂家提供的柜子里只有1个7.5KW用的小型断路器、2个交流接触器、1个热继电器;以及液压站的小型断路器、交流接触器、热继电器;现在的问题是如何保证这个0.18KW的小油泵无论主电机正转还是反转,它都要正转?
补充下,我们也考虑过在柜子里加个交流接触器和热继电器,但是空间不够,另外厂家提供的操作箱,也没有控制这个小油泵的按钮;他们原来的设计就是小油泵跟随主电机同时启动的…………
2楼
7.5KW主电机正反转需要2个接触器、2个热继电器,你在加个热继电器就行了,小油泵与主电机电源共用,都接在热继电器下口,但主电机一个正一个反,小油泵你可以全接正的不就行吗
回复
3楼
楼上,“全接正”的方法是不是还用一只接触器?如不用接触器“全接正”是如何同主电机同时起动?
楼主,厂家的控制箱不会小到加个5A接触器也放不下?
回复
4楼
回2楼:另外补充下,主电机是有2个交流接触器和2个热继,上午写错了。
放是能放得下的,我也把厂家的人叫过来了。我只是想能否有一种方法:就是在不增加交流接触器合热继电器的情况下,依然能做到 小油泵和主电机同时启动,无论正反转,小油泵都是正转。
回复
5楼
可否利用接触器的辅助接头,但小油泵就没有热继电器保护拉。当然的看看接触器的型号。
回复
6楼
看一下小油泵电机是不是220V的。
[
本帖最后由 yanwenxing 于 2011-1-22 12:42 编辑 ]
回复
7楼
加个接触器比较好~~
回复
8楼
呵呵,最后是加了个接触器了。只能这样了,谢谢各位
回复