围护桩应力监测
lxb12
lxb12 Lv.7
2011年01月18日 21:33:18
来自于工地图片
只看楼主

围护桩应力监测用的应力杆件

围护桩应力监测用的应力杆件

201101161537.jpg

免费打赏
lxb12
2011年01月18日 21:35:48
2楼
安装预埋时应按图纸要求对安装数量、安装方向及安装深度进行控制

[ 本帖最后由 lxb12 于 2011-1-18 21:39 编辑 ]
回复
cobrazmj
2011年01月19日 13:42:47
3楼
ding cuexi le :victory:
回复
hongki_ma
2011年01月19日 14:42:41
4楼
楼主介绍一下围护桩应力监测什么情况下才需要用,监测的目的,监测目标控制等要求啊~
光看图片就不够给力了~
回复
wjq8011
2011年01月19日 14:46:29
5楼
结构的内力原来是这样测量的。
回复
wdh569
2011年01月19日 17:18:02
6楼
学习了。。。。。
回复
z2324341
2011年01月19日 17:21:30
7楼
第一次见到,学习了
回复
天三
2011年01月19日 18:23:20
8楼
简单的说,应力测试杆件就是一个,电阻片,随着装的拉伸或压缩,电阻值会发生变化,通过变化测算出支护柱状状态变化值。
回复
shinytian
2011年01月19日 23:56:09
9楼
学习了,谢谢lz
回复
shen275358882
2011年01月20日 08:12:11
10楼
真是长见识了。
回复
liubo_546868
2011年01月20日 08:18:17
11楼
你那属于钢弦式,由于压力的变化,钢弦变形,变形后的钢弦频率发生变化!通过求频计算力的大小!