图纸上信号总线进到模块箱里,再由模块到泡沫栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到消火栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到手报按钮是ZR-BV-2*1.5 DN20,到警铃是ZR-BV-2*1.5 DN20。进入模块的总线是信号干线ZR-RVSP-2*1.5,电源干线ZR-BV-2*4.0,消火栓起泵线ZR-KVV-4*1.5,泡沫起泵线ZR-KVV-4*1.5。感烟探测器由模块箱引出,没说是什么线。
我想请问各个报警设备应该接几根线,分别是什么线?哪些设备只接信号线,哪些设备需要接信号线和电源线?他们的配管是否是按每根线路单独计算?
请说详细点,谢谢了!!!
2楼
烟感和温感 只接总线
起泵线 应该算是多线控制线······
模块也有分输入模块和输入输出模块 找个产品资料看下知道了,
回复
3楼
接泡沫栓按钮、消火栓按钮、手报按钮、感烟探测器的是消防二总线ZR-RVSP-2*1.5 DN20,接警铃的是消防四总线也就是信号线+电源线ZR-RVSP-2*1.5+ZR-BV-4*1.5 DN20,消火栓起泵线、泡沫起泵线是ZR-KVV-4*1.5 DN20,配管电源线信号线穿一起的,另,手报若带电话插孔,须增加消防电话线
回复
4楼
模块应同时接入信号线和电源线,感烟探头接信号线,消火栓按钮和泡沫栓按钮接线号线,手报按钮接信号线电源线。信号线、电源线、启泵线应分别配钢管。
回复
5楼
同意lasar的
回复
6楼
回复
7楼
第一次做自动报警系统,谢谢大家的指导,哈哈。
回复
8楼
找基本厂家样本,仔细研究一下吧,
消防无小事,设计要谨慎:)
回复
9楼
不动的一般是信号线,要动作的一般要电源线