1kV的电力电缆最大185的,因电缆沟比较浅,层架垂直距离想设定为150mm,看电缆规范似乎够了,但是GB图集电力电缆间都是200,不知道取150到底可以不?
1kV的电力电缆最大185的,因电缆沟比较浅,层架垂直距离想设定为150mm,看电缆规范似乎够了,但是GB图集电力电缆间都是200,不知道取150到底可以不?
2楼
只好奋力冲顶!
回复
3楼
继续奋力冲顶!
回复
4楼
边路下底传中,中路包抄冲顶!
回复
5楼
看规范中似乎是够了,但还要看电缆沟中的电缆有多少?还有就是大规格电缆多不多?如果不均不多,就可以!否则就会有极度的抱怨声!哦,对了,我是施工单位的,15年了,谢谢!!
回复
6楼
谢谢楼上!
1kV的电力电缆最大185的,还有150的都是四芯,合起来共8根;5芯16的1根,5芯6平的2根,还有10根控制信号电缆,所以支架分两层了。
国家标准图集里电力电缆支架垂直间距都是200。
另外规范里说了一句“在采用电缆截面或接头外径尚非很大的情况下”,按照那个表取间距,不知道185属不属于“外径尚非很大的情况”。。。
回复
7楼
两侧两层支架,长度是350mm
回复
8楼
你自己就模棱两可,150似乎够了。本来就够了,规范要求最小150. 200当然也可以了。
回复
9楼
顶一下!同样遇到电缆沟浅、支架如何设计的问题!
回复