剪力墙,倾覆力矩
lffkoko
lffkoko Lv.4
2011年01月17日 19:33:46
只看楼主

高规规定:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。请教各位,这种在SATWE的计算结果中的哪项中体现。

高规规定:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
请教各位,这种在SATWE的计算结果中的哪项中体现。
免费打赏
hejie19871
2011年01月18日 13:51:06
2楼
框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数
每人回答,难道不是这个??!!:hug:
回复
xiaohu_0308
2011年03月26日 01:00:21
3楼
楼上正确,注意是底部的倾覆力矩就可以了,读取底部即可!
回复
liaojiang_1
2011年03月26日 01:28:02
4楼
楼上正确,正解
回复
cstmzx
2011年03月28日 10:58:10
5楼
上部超了了不用管嘛,我就是有点迷惑,尤其是框剪,底部很容易满足,但是往上就不够了
回复
wufanalian
2011年03月28日 11:28:48
6楼
上部有框架啊
回复
sunhud2000
2011年03月28日 13:12:29
7楼
的确是只要满足底部就可以