图纸简介: 图纸包括人防通风设计与说明、设备表、图例、人防地下室平时通风.排烟平面图、人防地下室战时通风平面图、人防地下室风管预埋管.留洞平面图、人防地下室平时通风.排烟系统图 A-A剖面图、人防地下室战时通风系统图、人防地下室战时机房平面图、管道穿密闭墙大样图等。未经本人许可不得转载。 附件名:2006371141699288159.zip 文件大小:438K (升级VIP
图纸简介:
图纸包括人防通风设计与说明、设备表、图例、人防地下室平时通风.排烟平面图、人防地下室战时通风平面图、人防地下室风管预埋管.留洞平面图、人防地下室平时通风.排烟系统图 A-A剖面图、人防地下室战时通风系统图、人防地下室战时机房平面图、管道穿密闭墙大样图等。未经本人许可不得转载。
附件名:2006371141699288159.zip
文件大小:438K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这是一份很老的图纸,应有三年以上了.
1.说明:缺设计依据,隔绝防护时间,含氧量标准,超压标准,防毒通道换气次数,防化等级,平战功能转换说明.
2.缺战时进风.排风原理图.
3.平时排烟系统:排烟风机应有防火分隔,风管制作厚度不详,排风口型号不详,排烟口距最远点超30m.
4.战时通风系统:滤尘器安装有误,测压装置应设在防化值班室内,过滤吸收器后阀门可不设,缺气密性测压管,缺增压管,风机前后无需密闭阀,普通阀即可.电动脚踏两用风机太多,风机穿越机房需设防火阀,洗消间风管缺密闭阀,超压排气阀门太多,系统图中缺消波设施.送风系统缺风量调节设施.
5.缺测压设施大样.风管穿墙消声设施.
略表薄见,欢迎指正.
回复
3楼
我看看
回复
4楼
看了图纸,感觉像我刚工作的时候画的.深度不够啊,有点粗
1.风口位置不明确,没有实际的定位.
2.风机没有消音器,这样噪声大,不附和要求.
3.风管应该定位.
4.详图感觉有点乱.看了有点迷糊,好象我的电脑的缘故.
只能看这些了
回复
5楼
so good
so goodso goodso goodso goodso goodso goodso goodso goodso goso goododso good
学而实习之学而实习之学而实习之学而实习之
学而实习之
回复
6楼
图纸包括人防通风设计与说明、设备表、图例、人防地下室平时通风.排烟平面图、人防地下室战时通风平面图、人防地下室风管预埋管.留洞平
回复
7楼
设计非常好,实用、合理、满足有关人防设计规范要求,非常感谢。
回复
8楼
谢谢楼主的无私奉献,我们这些初学者从中受益匪浅,再次感谢!
回复
9楼
有一定的参考性,只是在细节方面处理的还不够完善,如设计说明,系统原理图,图纸不够深化~
回复
10楼
谢谢楼主的无私奉献,我们这些初学者从中受益匪浅,再次感谢,看到别人说稍有毛病,正好借鉴,感谢大家!
回复
11楼
这张图纸设计的怎么样啊!上面有没有防排烟的设计图例呀!我以前从来没有做暧通设计,想看看各们仁兄是怎么做。