一台美的5P吸顶机起先故障为换向不灵活,换四通阀后试机起先高压有1.0MPA【外机高压接口烫,回气接口温】后渐渐下降至0.4MPA后不制热,这段时间在15分钟左右。猜想可能是压缩机高压窜起,后换压机故障不变。后试机发现制冷剂全部跑到了外机冷凝器内【压力到0.4mpa时关闭外机阀门,开双头表阀未有制冷剂出来】,现在不知这台机为何制冷剂会跑到外机,而流不到压缩机内。请各位高手指导指导!!补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。
补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。
22楼
围观。。。。。。。。。。
回复
23楼
四通阀没有转换,毛细管堵塞
回复
24楼
我是学暖通的,空调的原理是懂的,但一般现在处理的都是水系统,风系统的问题。单体空调一般就看看风量,温度得了,不行都是找供应商的。学习一下。
回复
25楼
根据楼主的说法,连接管有15米。这里可能是室内、外二机组压差导致的,换向伐闭合或开启不倒位。可以试一下在高的机组(室内机或室外机)入口出加一U形管,可防止倒液减压。请参考。
回复
26楼
这种情况多数是换向阀不能换向到位或者是除霜控制板开启除霜功能导致的。
回复
27楼
希望楼主遇到的问题能早日解决
回复
28楼
管道有问题、、建议检修管道
回复
29楼
本人认为还是四通阀的问题。检查一下四通阀线圈的电压是多少伏。
回复
30楼
从楼主表述中,该是四通阀在焊接工艺上出了问题多吧。
回复