小区里面设好几台630的箱变,供电局要求两台箱变之间要做联锁,甲方要求外型设计要美观,所以我们设计的是那种单台变压器的那种,可箱变之间的联锁就成了问题,请高手指教一下,要用什么方式比较方便,两台箱变的距离有四五十米远,如果做个联络柜,用电缆联接的话,这种方法可行吗,
小区里面设好几台630的箱变,供电局要求两台箱变之间要做联锁,甲方要求外型设计要美观,所以我们设计的是那种单台变压器的那种,可箱变之间的联锁就成了问题,请高手指教一下,要用什么方式比较方便,两台箱变的距离有四五十米远,如果做个联络柜,用电缆联接的话,这种方法可行吗,
2楼
咨询当地电力公司。
回复
3楼
电业局没有明确表示
回复
4楼
个人认为在一台 相变设计一台母联柜,利用电缆联结至另一台相变母线。
通过二次原理的控制来达到互相连锁。
理论上是可以实现。
回复
5楼
“供电局要求两台箱变之间要做联锁”,就是说二台变压器不能并列运行,不是很简单?
联络开关做成电动操作,开关上下都有电时闭锁合闸回路(不能合闸)。
回复
6楼
可以采用电气联锁嘛。用两个箱变的电操互锁来达到。
回复
7楼
电气联锁是很简单,只是两台箱变之间有一定的距离,这距离有的达到200米远,用电缆做联锁的话似乎不是很好用,动作时间也达不到要求吧
回复