求助两层砌体下回填土深度不同如何处理
hejiming
Lv.3
2011年01月17日 10:35:53
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
两层砌体下回填土,厚的地方有7-8m,薄的地方1m左右,这种基础如何处里:方法一,采用独立柱基,用梁抬上部砌体,造价太高了方法二,采用换垫层法,但是不知道行不行,有何要求,求教高手了
两层砌体下回填土,厚的地方有7-8m,薄的地方1m左右,这种基础如何处里:
方法一,采用独立柱基,用梁抬上部砌体,造价太高了
方法二,采用换垫层法,但是不知道行不行,有何要求,求教高手了
免费打赏
jiaonaixu
2011年01月17日 12:21:59
2楼
你可以根据地质勘探报告对填土的描述,与勘探单位商量方案是否可以不处理,因为你的房子很矮,填的是土石方,换填土肯定是可以的,但是要花很多钱,如果不处理,至少在带型基础顶面要做地圈梁,防止不均匀沉降引起墙体开裂
回复
lu_88888888
2011年01月17日 19:07:17
3楼
回填土质量如何?若为塘渣分层回填,则可直接做条形基础。否则应地基处理
回复
结构超静定
2011年01月17日 21:08:23
4楼
浅换土,宽条基(或浮筏基础),验算下卧层。
回复
hejiming
2011年01月18日 16:06:39
5楼
我想做成浅换土,条形基础,但是又怕这个回填土厚度差距那么大,到时候施工地基容易不均匀沉降哦!墙体容易开大裂哦
回复
merryliuyangchun
2014年12月11日 10:21:06
6楼
回填土质量如何
回复
笑一刀
2014年12月11日 10:43:03
7楼
可以根据地质勘察报告确定是否可以墙下基础换填
回复