!遇到了非常怪异的事情!50HZ下变频器输入电流大于输出电流?注意不是输出大于输入。
fandc1985
fandc1985 Lv.2
2011年01月16日 21:00:45
只看楼主

首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。

首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。
我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:
输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。
输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。
由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。
如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。
但是同一配电室内其他的所有变频器都是在<50HZ情况下,输入电流小于输出电流。
这个是什么原因呢?
免费打赏
zyz8438
2011年01月17日 16:47:23
2楼
看来这个变频器才是真正的电老鼠!私吞了不少电!
回复
sxfai
2011年01月17日 21:28:00
3楼
仔细查找原因然后把结果告诉大家,期待中..
回复
keshengyong
2012年09月12日 21:02:57
4楼
按照手册上的说明,进行电机参数自学习,搞成矢量控制试一试