讨论一下CT的问题
蝈蝈
蝈蝈 Lv.3
2011年01月16日 13:18:05
只看楼主

ZW8-12户外真空断路器,内部有两个电流互感器(CT),以ZW8-12/630A为列,这两个CT各自有3个抽头,200/5、400/5、和630/5原来意图是用户可以根据负荷大小调整过流保护。现在想和大家讨论一下,如果过流脱扣线圈已经接630/5的抽头,那么剩下的400/5或者200/5的两组抽头可不可以用于其它用途,比如给电流表或者微机保护。我个人认为不可以同时使用,那样就会使二次电流发生分流。任何时候只能使用其中一组抽头,也就是说任意一个抽头用在过流脱扣器后,其它抽头就不能用于另外用途。

ZW8-12户外真空断路器,内部有两个电流互感器(CT),以ZW8-12/630A为列,这两个CT各自有3个抽头,200/5、400/5、和630/5
原来意图是用户可以根据负荷大小调整过流保护。请高手从理论上分析一下。
:Q
免费打赏
shancha9026
2011年01月26日 10:18:00
12楼
学习了
回复
ay521_0
2011年01月29日 16:02:22
13楼
ZW8-12户外真空断路器,共箱式结构,正常配置互感器是保护级的,不能像楼主说的那样用,正如5#、6#说的,需要计保一体的互感器才行,但是计保一体的互感器比正常的体积大哦,ZW8-12户外真空断路器箱体里能不能装进去就不清楚了!
回复
wangduoadam
2011年01月31日 11:21:05
14楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开