2楼
校验电气设备的动稳定性.
比如断路器,动稳定性有两个指标:一个是三相短路冲击电流ich,一个是三相短路全电流最大有效值Ich(详见《工业与民用配电设计手册》第二版174页右下角)
有时也用来校验断路器的额定断流量。
回复
3楼
请问具体是校验什么值?冲击电流是用来校验通断能力,那全电流最大有效值呢?
回复
4楼
用最大运行方式下的三相短路电流哦.
回复
5楼
一两句话说不清楚:好好看看《工业与民用变配电设计手册》第三版P149页吧。
回复
6楼
通常用来校验断路器的保护范围。
回复
7楼
请问你们在实际工作中,什么设备的什么值是要用短路最大全电流有效值来校验的, 我所见到的动稳定校验都是通过峰值来校验的
回复