短路最大全电流有效值是用来校验什么的?
cxsean
cxsean Lv.2
2006年03月14日 17:22:42
只看楼主

短路最大全电流有效值是用来校验什么的?

短路最大全电流有效值是用来校验什么的?
免费打赏
fire
2006年03月14日 17:44:47
2楼
校验电气设备的动稳定性.
比如断路器,动稳定性有两个指标:一个是三相短路冲击电流ich,一个是三相短路全电流最大有效值Ich(详见《工业与民用配电设计手册》第二版174页右下角)

有时也用来校验断路器的额定断流量。
回复
cxsean
2006年03月14日 18:52:03
3楼
请问具体是校验什么值?冲击电流是用来校验通断能力,那全电流最大有效值呢?
回复
cumtcadom
2006年03月22日 17:00:37
4楼
用最大运行方式下的三相短路电流哦.
回复
王若男
2006年03月22日 17:06:59
5楼
一两句话说不清楚:好好看看《工业与民用变配电设计手册》第三版P149页吧。
回复
cgh5123
2006年03月22日 19:05:49
6楼

通常用来校验断路器的保护范围。
回复
cxsean
2007年09月02日 19:55:40
7楼
请问你们在实际工作中,什么设备的什么值是要用短路最大全电流有效值来校验的, 我所见到的动稳定校验都是通过峰值来校验的