柱箍筋施工中的问题
wede86
Lv.3
2011年01月16日 09:14:08
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
现在有一个柱子按设计要求是设置六肢箍,但是在验钢筋时发现少了一个箍筋,由于工期较紧,而且箍筋已绑扎完成,加多一个箍筋显得比较困难,我的问题是:能不能在缺少处设一个拉筋呢?请各位高手指教,呵呵
现在有一个柱子按设计要求是设置六肢箍,但是在验钢筋时发现少了一个箍筋,由于工期较紧,而且箍筋已绑扎完成,加多一个箍筋显得比较困难,我的问题是:能不能在缺少处设一个拉筋呢?请各位高手指教,呵呵
免费打赏
二锅兄
2011年01月16日 13:04:10
2楼
拉筋是可以的,但两端要同时钩住箍筋和主筋,拉筋的弯钩后平直段的长度要求同箍筋,
还要注意主筋至少隔一根需要有箍筋或拉筋拉结。
回复
kancai2010
2011年01月16日 14:26:02
3楼
可以的。没问题。
回复
changzhouliushh
2011年01月16日 14:57:44
4楼
可以用拉筋进行补救,但拉筋的平直段长度及角度要求同箍筋
回复
相关推荐
采暖、通风施工图识读及画法技巧,看遍就会!
采暖供热
2024-06-27 10:02:27
施工分段提量,这个小技巧你会了吗~
造价成本管理
2024-06-27 09:59:07
消防水源及消防供水设施施工图设计审查常见问题
建筑消防给水
2024-06-27 09:42:51
工程建筑招投标领域施工企业信用评价存在的问题和对策
造价成本管理
2024-06-27 09:30:10
施工现场三级配电如何设置?最新指导!
新政新规
2024-06-27 09:17:24
把握精装修项目实施的这四个阶段,就等于掌控了项目施工全流程
装饰装修施工图
2024-06-26 13:58:19
干货分享,施工现场临时用电常识及常见问题
电气工程施工
2024-06-26 13:48:08
施工现场三级配电如何设置?住建厅发布最新指导手册!可下载!
供配电技术
2024-06-26 13:43:35
室外给排水管网施工质量通病防治
市政给排水
2024-06-26 13:43:13
中水系统施工质量通病防治
中水处理回用
2024-06-26 13:43:05
常见管道施工的质量通病与正确做法
给排水资料库
2024-06-26 13:42:23
浅谈填充墙顶部后塞缝注浆施工工艺(2)
结构资料库
2024-06-26 13:29:22
钢骨架轻型屋面板施工技术(2)
结构资料库
2024-06-26 13:26:18
景观施工 | 石材泛碱怎么处理
园林景观实景
2024-06-26 11:37:43
新能源海上风电施工技术重难点
工程项目管理
2024-06-26 11:25:17
给排水CAD系统图(施工图)绘制方法!简单易懂
给排水资料库
2024-06-26 09:45:38
施工单位在施工过程中的造价控制
造价成本管理
2024-06-26 09:34:26
创优提效穿插施工策划培训讲义
工程项目管理
2024-06-26 09:29:52
住建部强制性规范GB55034-2022已实施!施工现场如何执行?
结构新鲜事
2024-06-26 09:21:43
基于 OpenBIM 的客站智能施工关键技术研究
轨道交通BIM
2024-06-25 14:26:44
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开