很多以前老建筑,室内供电线路都没有PE线,存在不小的安全隐患。许多用户装啦漏电保护开关,请问能否消除没有PE线所带来的隐患?

很多以前老建筑,室内供电线路都没有PE线,存在不小的安全隐患。
许多用户装啦漏电保护开关,请问能否消除没有PE线所带来的隐患?
免费打赏
jacky3077
2011年01月17日 23:54:43
12楼
一直不明白,能否说详细点
回复
xyqmylovexw
2011年01月18日 00:28:55
13楼
两者不能互为替代
回复
帅哥
2011年01月18日 10:24:56
14楼

2楼正解。有PE线,还能及时地将电器产生的感应电及时导入大地。
回复
bianying006
2011年01月18日 11:21:39
15楼
同意2楼和5楼的看法。
装设漏电开关和系统设专用接地线后,给人身、设备设置了二道保护屏障,当发生漏电而恰逢开关失灵,起不到保护作用时,PE线则可以降低触电电压(当然,触电电压大小跟接地电阻有关,电阻越小,触电电压越小)。
另外,除以上保护措施外,等电位联结也是一种安全保护措施,就算第三道保护屏障吧。
回复
hero_2008
2011年01月18日 11:25:28
16楼

楼主说的用户应该是某一个单元吧。
回复
zzhspeed
2011年01月19日 22:26:57
17楼

我们家以前就是老房子,入户只有两根线L和PEN。许多三插脚的插座都是PE和N短接后同时连在PEN上。也就是说很多老房子都是TN-C系统的,怎么用漏保嘛
回复