有一小低温冷库,R22制冷剂冷凝压力0公斤左右。对制冷有影响吗?谢谢各位高手指点!
有一小低温冷库,R22制冷剂冷凝压力0公斤左右。对制冷有影响吗?谢谢各位高手指点!
2楼
老兄 冷凝压力都0个了还能制冷啊
回复
3楼
不会是复叠式的吧
回复
4楼
当然有影响
冷凝压力过低,节流装置前后的高低压差就小,系统整体的制冷剂流量也会减小,制冷量就会降低。
回复
5楼
呵呵;22的制冷剂;冷液压力已经到零啦;哪里还有制冷剂呀;更不要说制冷啦;机组也不会开起来
回复
6楼
R22制冷剂冷凝压力为零,检查一下是系统泄漏还是仪表损坏
回复
7楼
22的制冷剂;冷液压力已经到零啦;哪里还有制冷剂呀;更不要说制冷啦;机组也不会开起来
回复
8楼
有可能压力表坏了吧,能制冷R22应该有,(多少视制冷快慢),不可能压力为0
回复
9楼
冷凝压力是零,蒸发压力是多少?蒸发压力有并且压缩机运转,那么高压表损坏,其次是系统没有制冷剂
回复
10楼
如果高压为零,说明制冷剂漏光了
回复
11楼
总结 没有制冷剂 或压力表损坏
回复