综合布线系统的工程验收和管理
xmznt
xmznt Lv.12
2006年03月14日 15:55:53
只看楼主

智能化建筑和智能化小区的综合布线系统是国家公用通信网的延伸,也是国家信息高速公路的最后100m。因此,它的质量不仅关系到所在地区的用户通信质量,也直接关系到国家公用通信网的畅通和安全。为此,综合布线系统工程的验收是极为重要的,它是保证工程质量和投产后正常运行不可缺少的一项很关键的程序。

智能化建筑和智能化小区的综合布线系统是国家公用通信网的延伸,也是国家信息高速公路的最后100m。因此,它的质量不仅关系到所在地区的用户通信质量,也直接关系到国家公用通信网的畅通和安全。为此,综合布线系统工程的验收是极为重要的,它是保证工程质量和投产后正常运行不可缺少的一项很关键的程序。
xmznt
2006年03月14日 15:56:25
2楼
工程验收依据的原则
——(1)综合布线系统工程应按《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》(YD/T926.1-1997)中规定的链路性能要求进行验收。
——(2)工程竣工验收项目的内容和方法,应按《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范(GB/T 50312-2000)的规定执行。
——(3)综合布线系统缆线链路的电气性能验收测试,应按《综合布线系统电气特性通用测试方法》(YD/T 1013-1999)中的规定办理。
——(4)综合布线系统工程的验收除应符合上述规范外,还应符合我国现行的《本地网通信线路工程验收规范调YD 5051-1997)和《通信管道工程施工及验收技术规范八修订本)(YDJ 39-1997)中相关的规定。
——(5)在综合布线系统的施工和验收中,如遇到上述各种规范未包括的技术标准和技术要求,为了保证验收,可按有关设计规范和设计文件的要求办理。
回复
xmznt
2006年03月14日 15:57:35
3楼
(6)由于综合布线系统工程中尚有不少技术问题需要进一步研究,有些标准内容尚未完善健全,前面所述的标准目前是有效的,但随着综合布线系统技术的发展,有些将会被修订或补充,因此,在工程验收时,应密切注意当时有关部门有无发布临时规定,以便结合工程实际情况进行验收。
回复
xmznt
2006年03月14日 15:58:39
4楼
(1)在智能化建筑内的各种缆线敷设用的预埋槽道和暗管系统,其验收方式应为隐蔽工程签证。
——(2)系统测试中的具体内容和验收细节,也可随工序进行检验。
——(3)随工序检验和隐蔽工程签证的详细记录,可作为工程验收时的原始资料,提供给确认和评价工程的质量等级时参考。
——(4)在工程验收时,如对隐蔽工程有疑问,需要进行重复检查或测试的,应按规定进行。
回复
xmznt
2006年03月14日 16:00:21
5楼
测试仪表和测试方法
——综合布线系统的工程质量和各种性能不仅取决于安装施工和操作工艺,也取决于所采用的缆线和连接部件本身的质量,验收测试是对上述两者结合后的全面测试,“工欲善其事,必先利其器”,在验收测试中,测试仪表和测试方法的选用是极为重要的。
回复
xmznt
2006年03月14日 16:02:09
6楼
测试仪表
(1)测试仪表的性能要求:无论是按时域或频域原理设计的测试仪表,都应符合以下性能要求,才可用于综合布线系统的工程测试。
——①在1~31.25MHz测量范围内,测量最大步长不大于150kHz;在31.26~100MHz测量范围内,测量最大步长不大子250kHz;100 MHz以上测量步长待定。上述测量扫描步长的要求是满足衰减和近端串扰指标测量精度的基本保证。
——②测试仪表分为两类,其要求如下:
——a.通用型测试仪表用于5类以下(含5类)链路测试,测量单元最高测量频率极限值不应低于100 MHz,在0~100 MHz测量频率范围内,应能提供各测试参数的标称值和阈值曲线。
——b.宽带链路测试仪表不仅用于高于5类的链路测试,还用于6类缆线及同类别或安装更高类器件(接插部件、跳线、连接插头和插座)的宽带链路测试,链路的最高工作频率不应低于200 MHz。测试系统测量频率应扩展至250MHz。在0~200MHz测试频率范围内,提供各测试参数的标称值和阈值曲线。
——③具有一定的故障定位诊断能力。
——④具有自动、连续、单项选择测试的功能。
——⑤可存储前面第①项中规定的各测量步长频率点的全部测试结果,以供查询。
回复
xmznt
2006年03月14日 16:10:31
7楼
(2)测试仪表的精度要求
——测试仪表的精度表示实际值与仪表测量值的差异程度,直接决定着测量数值的准确性。通常要求用于综合布线系统工程现场测试的仪表应满足二级精度(二级精度是引用TIA/EIA TSB 67-1995中规定的精度等级),其性能参数如表2中所示。宽带测试仪表的测试精度应高于二级,光纤测试仪表测量信号的动态范围应大于或等于60dB。
回复
xmznt
2006年03月14日 16:10:57
8楼
为了保证测试仪表在使用过程中的精度,其使用和计量校准应按《中华人民共和国计量法实施细则》有关规定执行。
回复
xmznt
2006年03月14日 16:11:22
9楼
2.测试方法
——在综合布线系统工程现场进行测试时,必须注意测试环境、测试温度及湿度。
——(1)测试环境应无产生严重电火花的电焊、电钻和产生强磁干扰的设备作业,被测的综合布线系统必须是无源网络,测试时应断开与之相连的所有有源或无源通信设备。
——(2)测试现场的温度在20~30℃左右,湿度宜在30%~85%R.H.,由于衰减指标的测试受环境温度影响较大,因此,当测试环境温度超出上述范围时,可按规定缆线的类别测试标准修正。标准规定的数值为20℃时的标准值,在实际测试时应根据现场情况修正。对于3类缆线和接插件构成的链路,温度每增加1℃,衰减量增加1.5%;对于4类及5类缆线和接插件构成的链路,温度每增加1℃,衰减量增加0.4%;缆线的走向靠近金属表面时,衰减量增加3%;5类以上的缆线修正量待定。
回复
xmznt
2006年03月14日 16:11:42
10楼
(3)测试对象分为对绞线布线链路和光纤链路两类,具体测试项目如下。
——①对绞线布线链路测试有布线接线图、长度、特性阻抗、环路直流电阻、近端串扰损耗(NEXT)、远方近端串扰损耗(PNEXT)、相邻线对综合近端串扰、衰减量、近端串扰衰减比(ACR)、等效远端串扰损耗(ELFEXT)、远端等效串扰总和(PSFLFEXT)、回波损耗(RL)、传播时延和时延差、链路脉冲噪声和链路背景杂讯噪声等项目。
——②光纤链路测试有光纤链路衰减、链路长度等项目。
——由于上述测试方法较多(包括连接方法、测试程序等),且内容较为广泛,为节省篇幅,本文不拟作详细介绍。具体内容可参见《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范似YD/T 926.1-1997)和《综合布线系统电气特性通用测试方法》(YD/T 1013-1999)等。
回复
xmznt
2006年03月14日 16:12:01
11楼
编制工程竣工技术文件
——为了便于工程验收和今后管理,在工程竣工后和验收前,施工单位应及早编制工程竣工技术文件,并在工程验收前提交建设单位。
回复

相关推荐

APP内打开