图纸简介: 本工程为地下车库,车库分四个区,喷淋采用干式系统,车库共有500多辆车.全剪力墙结构。 附件名:20063101141997532020.zip 文件大小:765K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程为地下车库,车库分四个区,喷淋采用干式系统,车库共有500多辆车.全剪力墙结构。
附件名:20063101141997532020.zip
文件大小:765K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
怎一个谢字了得!
回复
13楼
作为8楼的补充:
1、自喷规范应采用2005版,且重复两次引用^_^;
2、干式上喷头应绘制风管、桥架、梁、汽车位等位置;
3、灭火器型号参数应符合规范标准,且配置数量应通过计算确定,每处消火栓两具基本上没这么巧的事情;且灭火器保护距离不符规范要求;
4、泵房无两支消火栓保护;缺灭火器配置;
5、报警阀一侧缺系统调试装置;GB50261第5.3.2条
6、三区末端试水装置有一组可换为末端试水阀;
7、系统未见防超压措施;
8、干式系统应计算阀后管道容积;缺少加速器设计(阀后容积肯定超1500L了);
9、三区中出现自动排气阀?
回复
14楼
很详细的图纸。。。。。很有参考价值。。。LZ能否将水泵房的详图一起上传
回复
15楼
大家这么认同这分图纸,我也学习学习,参考一下,多谢了
回复
16楼
太厉害了,你的这套图纸挺不错的,对我很有参考价值,有很大的帮助,在此多谢了!!!!
回复
17楼
消防现在抓的很严,大家在设计时不光要遵循规范,还要注意不要断章取义。哈哈。。。
回复
18楼
正好学习一下,新手上路!
回复
19楼
这套图做的很不错,对我帮助很大,希望以后加油!
回复
20楼
本工程为地下车库,车库分四个区,喷淋采用干式系统,车库共有500多辆车.全剪力墙结构。
回复
21楼
本工程为地下车库,车库分四个区,喷淋采用干式系统,车库共有500多辆车.全剪力墙结构。
回复