1、自喷规范应采用2005版,且重复两次引用^_^;
2、干式上喷头应绘制风管、桥架、梁、汽车位等位置;
3、灭火器型号参数应符合规范标准,且配置数量应通过计算确定,每处消火栓两具基本上没这么巧的事情;且灭火器保护距离不符规范要求;
4、泵房无两支消火栓保护;缺灭火器配置;
5、报警阀一侧缺系统调试装置;GB50261第5.3.2条
6、三区末端试水装置有一组可换为末端试水阀;
7、系统未见防超压措施;
8、干式系统应计算阀后管道容积;缺少加速器设计(阀后容积肯定超1500L了);
9、三区中出现自动排气阀?