图纸简介: 本工程为地下车库,车库分四个区,喷淋采用干式系统,车库共有500多辆车.全剪力墙结构。 附件名:20063101141997532020.zip 文件大小:765K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程为地下车库,车库分四个区,喷淋采用干式系统,车库共有500多辆车.全剪力墙结构。
附件名:20063101141997532020.zip
文件大小:765K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
先下载来看看。
回复
3楼
很详细的图纸。。。。。很有参考价值。。。LZ能否将水泵房的详图一起上传???。。。。。再次感谢
回复
4楼
简单看了一下,喷淋头是否过密?
50、40、32、25管应依次布置
回复
5楼
应该把车位也画出来,那样就很直观的看到喷头是否在 车位上。根据每个防火分区设一个水流指示器,所以干管设置有些不妥。
回复
6楼
如果把泵房的图纸也上传就好了,尤其有详图就很全面了,谢谢提供图纸!
回复
7楼
谢谢,好 我也认为应该把车位也画出来,这样更只观些
回复
8楼
根据所上传的图纸进行如下点评:
A、 纸目录、说明:
1、 缺少图纸目录;
2、 设计说明对设计依据和工程概况介绍清楚;
3、 设计说明对给水、消火栓、喷淋系统介绍较清楚,缺热水系统介绍,给水、热水系统缺少设计参数:如用水人数、用水量、用水规模等,缺室外消火栓系统的阐述,设计中对室内外消火栓系统分述不清;
4、 缺少材料设备表;
5、 图例罗列不全;
B、 平面图:
1、 汽车库喷淋系统喷头布置要求:〖应设置在汽车库停车位的上方〗,故设计中应绘出车位,这点上不满足规范要求;
2、 汽车库通常不做吊顶,设计说明中大部分要求采用上喷式喷头,设计时应结合梁系和停车位同时考虑喷头布置,部分喷头布置不满足规范〖喷头与障碍物的距离〗要求;
3、 部分消火栓系统管道及喷淋系统主、支干管缺少定位尺寸;
4、 消防箱不宜嵌设在外墙上;
5、 车库内每个防火分区的排水地沟应有明确的布置,同时应有排水沟坡度示意、排水方向、尺寸大小及始端的沟深标注;(这些是不是在另一套图纸上?)
6、 喷淋系统采用干式系统,根据规范要求应设快速排气阀,同时在快速排气阀入口前应设电动阀,未设电动阀,在此点上不满足规范要求;
C、 大样及系统图:
1、 缺泵房及消防水池大样图;
2、 消火栓系统上下返弯过多,建议增加排气阀;
3、 平面及系统图均缺少与水泵结合器连接的表示;
总体:
1、 图面较干净,设计考虑不周全,制图尚可。
回复
9楼
其实就是不下图,看看审图员的评论,也是很长知识的。我是个新手,目前正在做地下车库的消防呢。
回复
10楼
画的不错,只是有些地方不是符合规范化
回复
11楼
很详细的图纸。。。。。很有参考价值。。。LZ能否将水泵房的详图一起上传
回复