大家帮忙看看算的对不对:不上人屋面配筋
qzhd424
qzhd424 Lv.2
2011年01月15日 12:26:33
只看楼主

基本资料:板尺寸: 3300*2400 板厚:100mm 按双面板计算 . 恒载设计值:5.23KN/m 活载设计值: 0.7KN/m混凝土强度等级: C25 fc=11.9N/mm ft=1.27N/mm钢筋型号:235 直径:8mm 抗拉强度设计值:fy=210N/mm混凝土保护层厚度:20mm 有效高度ho=100-24=76弯矩计算:跨中弯矩:M1=1.173KN.m M2=0.697KN.m

基本资料:
板尺寸: 3300*2400 板厚:100mm 按双面板计算 . 恒载设计值:5.23KN/m 活载设计值: 0.7KN/m
混凝土强度等级: C25 fc=11.9N/mm ft=1.27N/mm
钢筋型号:235 直径:8mm 抗拉强度设计值:fy=210N/mm
混凝土保护层厚度:20mm 有效高度ho=100-24=76
弯矩计算:
跨中弯矩:M1=1.173KN.m M2=0.697KN.m
As1=73平方毫米 As2=44平方毫米
配筋: 1截面:8@200 2截面:8@200
最小配筋率:max(0.2 0.27) 取 0.27%。
实际配筋率:251/(1000*76)=0.0033=0.33%>0.27%

所以满足。



我总觉得有点问题,希望各位高手们帮我看看,小弟初学设计,什么都不懂,大家教教我好么?

[ 本帖最后由 qzhd424 于 2011-1-15 12:32 编辑 ]
免费打赏
nethong
2011年01月15日 13:54:31
2楼
屋面板我们都考虑的120mm板厚,因为要考虑保温隔热和防水。双层双向配筋。支座负筋不够另加。

[ 本帖最后由 nethong 于 2011-1-15 13:59 编辑 ]
回复
hyhanng
2011年01月15日 20:06:37
3楼
实在不明白弯矩怎么会这么小,手算的吧!
小跨度板,刚度比较大!取小点没问题
屋面板受温度应力比较大,用d8@180面筋和底筋都拉通吧
回复
zcygq
2011年01月15日 20:13:57
4楼
最少配筋率要用全截面验算
回复
京梦雨萍
2011年01月15日 20:41:40
5楼
:) 荷载得看屋面建筑具体做法,一般120厚,一般板底≥8@150
回复
laiqinghai2008
2011年01月15日 22:38:12
6楼
10版抗规出来了,怎么还用HPB235钢筋,规范规定已取消235的圆钢了,改用HPB300
回复
ocean130
2011年01月15日 23:17:00
7楼
板厚是120mm,按最小配筋率配筋(应全截面计算)8@200是不够的,而且考虑天面受温度、积水等因素影响容易,钢筋间距最好用150
回复
qzhd424
2011年01月16日 07:36:23
8楼
谢谢大家!你们真的很热心,听你们一说我心里就有数了,马上改!
回复
zrxj1205
2011年01月16日 10:34:02
9楼
同意二楼的,一般都是120厚,要混凝土规范,最好配拉通筋
回复
huangyahuang
2011年01月20日 19:37:21
10楼
配筋率够吗?