墙厚问题
liangjungongzuo
2011年01月15日 10:54:00
只看楼主

请问34层的高层(不到100m),八度区,如果要满足零零层嵌固要求,地下室墙厚450mm厚合理吗?

请问34层的高层(不到100m),八度区,如果要满足零零层嵌固要求,地下室墙厚450mm厚合理吗?
免费打赏
xingzm_nora
2011年01月18日 17:17:00
2楼
需满足高规4.8.5条和抗规6.1.14条规定,没有地下室墙厚的强制要求。
回复
focusun
2011年01月18日 19:52:01
3楼
如果要地下室底板嵌固,得满足地下室剪切刚度和地上一层刚度比大于2的要求(上海是1.5),至于地下室墙厚加大,一般就是为了达到刚度比要求的。
回复
tjshilide
2011年01月18日 20:04:03
4楼
没必要刻意加厚,因为地下室外墙一般较长,刚度比很容易满足!
回复
liangjungongzuo
2011年01月19日 14:43:00
5楼
感谢楼上同仁的答复
回复
wwtylg
2011年01月20日 12:55:50
6楼
混点饭票
积累点币
回复
tlwww
2011年02月13日 23:56:08
7楼
我也对此问题很纠结,依然困惑!