防爆电机五线制接线问题
xcvxcv
xcvxcv Lv.2
2006年03月14日 13:57:35
只看楼主

请告知五线制接线方式哪有五线制标准图集下载

请告知五线制接线方式
哪有五线制标准图集下载
免费打赏
tcchezhong
2006年03月14日 14:39:11
2楼
三根相线,一根PE线,外面再加电动机外壳接地(如镀锌扁钢)。
回复
xcvxcv
2006年03月14日 14:47:59
3楼
接地线一端接电机壳,另一端在应该在低压柜侧,如何接线?
回复
tcchezhong
2006年03月14日 14:56:07
4楼
GB50058-92,第2.5.15条 二、
不应该是N线,应该是PE线。
GB50058-92,第2.5.15条 二、
不应该是N线,应该是PE线。
而且,要另外接地。
回复
wyxsacf
2006年03月14日 18:25:46
5楼
首先感谢北极光版主的指正,刚才我的回答确实有错误之处。
在我看到北极光版主发的帖子后,经过我的认真思考,现在我更正一下,再回答一下楼主。
首先不应该是五根线,也不可能设计出五根线,因为作为电机负载(三相负载),你最多应该接进去4根线,为ABC三相和一根PE线,ABC接在接线盒的UVW端子上,PE线接在电机接线盒内的接地端子上。然后电机外壳再用镀锌扁钢与接地极做良好连接。我单位的煤气加压机防爆电机就是这样接的。
需要注意的事项:
1、电缆引入线与接线盒引入装置孔一定要配套,否则当电缆护套无法套入接线盒内时,密封圈失去密封的作用,就失去了防爆性能;
⑤ 隔爆接线盒出线孔引入装置压紧密封圈内径与电缆外径之间的间隙不能大于1mm,当外部压紧螺母完全压入后,密封圈应紧密压紧电缆,否则就会导致从此间隙传爆。
在GB50058-92<爆炸盒火灾危险电力环境电力装置设计规范>中的2.5.15条有详细规定,我发上去,请楼主仔细查看。
回复
xcvxcv
2006年03月14日 18:36:14
6楼
电缆确实是五芯,例如3x16+2x4,用在有煤气场所,如防爆通风机。
现在想找从低压柜到电机的图纸。
或者说是防爆电机控制的标准图集。
回复
konggu21
2006年03月14日 20:29:55
7楼
还未见过,正好查阅下资料看看。
回复
tcchezhong
2006年03月15日 08:28:39
8楼
电缆确实是五芯,例如3x16+2x4,用在有煤气场所,如防爆通风机。
首先,电缆线芯截面违反规范.在有煤气场所更不能就用这样的电缆.
回复
xcvxcv
2006年03月15日 23:10:56
9楼
其次呢?
回复
wyxsacf
2006年03月15日 23:31:54
10楼
再次,如引入五芯的电缆将严重违反规范要求,并且五芯电缆无法接线,请楼主想一想,接完四芯后(接入ABC三相和PE线),另一芯往哪里接?
回复
xcvxcv
2006年03月16日 09:54:17
11楼
我也想知道第五根线的作用。
既然有这种规格的电缆,就一定有它的用处!
回复

相关推荐

APP内打开