单相220V进户时要做重复接地吗?
刘卿强
刘卿强 Lv.7
2011年01月14日 15:41:12
只看楼主

市电供电是TN-C系统,小型建筑单相220V进户时要做重复接地吗?就是把PEN线重复接地?

市电供电是TN-C系统,小型建筑单相220V进户时要做重复接地吗?就是把PEN线重复接地?
免费打赏
hero_2008
2011年01月20日 13:24:59
2楼
不能随意重复接地的,单相用户还是单独打接地极吧!
回复
米克
2011年01月20日 15:52:41
3楼

不明白。单独打接地极,不就是重复接地嘛。请赐教!
回复
gz3450
2011年01月20日 16:11:07
4楼
现在还有用TN-C系统吗?基本上已经取消了,如果在农村还有可能,那是需要做重复接地,以降低接触电压。
回复
fengyachaop77
2011年01月20日 16:27:26
5楼
农村现在大部分还是TN-C系统,而且也没重复接地,不过进户电表都是集中放置,而且放的挺高的,不容易触摸到。若是有条件的话最好坐上重复接地,安全第一嘛。
回复
电气何求
2011年01月21日 09:39:35
6楼
如果是TN-C系统的话,为安全应该可以在进户处将PEN线重做接地的。
回复
shiner2010
2011年01月21日 09:45:13
7楼
应该做重复接地
回复
loujinpu
2011年01月21日 11:38:50
8楼
在国际IEC标准中式不允许直重复接地的
回复
boeing_s
2011年01月21日 11:47:18
9楼

哪个IEC标准里有这条?
PEN就是可以重复接地而且应该重复接地
回复
蛋腚
2011年01月21日 21:26:05
10楼
市电供电是TN-C系统,小型建筑三相进户时能做重复接地,单相进户时能不能做?这个问题现在没有人说得清?
回复
joad1
2011年01月22日 10:28:57
11楼
TN-C是可以做重复接地的,个人赞成六楼的意见
回复

相关推荐