我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?

我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?
免费打赏
dickiew2002chang
2006年03月16日 18:15:11
12楼
多谢各位热心朋友!!
回复
elevenheart
2006年03月17日 07:40:14
13楼
<a target=blank href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=176320387&Site=im.qq.com&Menu=yes><img border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:176320387:1 alt="点击这里给我发消息"></a>
回复
长门
2006年03月17日 08:39:05
14楼
这个问题还真不好回答.我也来说说吧.
我做过一个小区,里面的多层住宅,大概5.6栋吧,都是带半地下室的,而且都有用水点,排水还真头疼,不过我都是几个楼合起来建一个集水坑,采用机械提升.如果直排绝对不行,首先经过小区的管线埋深可能都比最近的市政管要低很多.
楼主这里其实也很麻烦,单独直排存在倒灌问题,不出事情还好,出了事情就麻烦了.
回复
rekoba
2006年03月17日 09:38:31
15楼
支持机械抽水.不然用户被淹死了就麻烦大了.别为甲方省这点钱.
回复
zhanghongqiaozhi
2006年03月17日 09:48:42
16楼
我想还是应该设集水坑,市政网不可靠,如下暴雨的话,一时排不出去,就要倒灌。
回复
neardespring
2006年03月19日 13:01:14
17楼
设计和甲方如何操作是两把事,必须强调权责。
回复
猪仙
2006年04月18日 09:20:42
18楼
根据提供的数据,在一般情况下是可以直接排放的,不需要专门设置集水坑和潜污泵。