这次新版β5中新增了排水管的计算功能,但有严重bug:就是无论排水流量值多大,排水管径值总是De110,不知道是为什么???
这次新版β5中新增了排水管的计算功能,但有严重bug:就是无论排水流量值多大,排水管径值总是De110,不知道是为什么???
12楼
放大点,看仔细些吧!
回复
13楼
有几层?
最好上传.dwg图,大家看看吧!!
回复
14楼
根据《技术措施》2003版
P73
计算流量5.4 用 DE110.
计算流量7.5 用 DE125
好像是有问题。
回复
15楼
消火栓,收水井 用镜象命令 不能对称.
回复
16楼
不是《技术措施》,是严重违反规范!!!
回复
17楼
规范怎么说的?
回复
18楼
给排水规范GB50015-2003中第4.4.11条:生活排水立管的最大排水能力,应按表4.4.11-1~表4.4.11-4确定;
表4.4.11-2 设有通气管系统的塑料排水立管最大排水能力:
排水立管管径(mm) 排水能力(L/s)
仅设伸顶通气管: DN110 5.4
DN125 7.5
DN160 12.0
........................................................................
回复
19楼
改完应该满足了。
回复