315KW 10KV 给水泵高压电机 速断定值10被额定电流,给水泵或者电机堵转后,电机电流能有多大,速断能动作吗??

315KW 10KV 给水泵高压电机 速断定值10被额定电流,给水泵或者电机堵转后,电机电流能有多大,速断能动作吗??
免费打赏
dusiwei
2011年01月14日 14:58:40
2楼
高压电机的速断电流10倍额定值是指起动速断,指起动时出现故障的电流判据,正常运行时速断电流一般是在3.5到4倍的额定电流。而且一般速断电流放到8倍就够了,我指的是空载起动!
回复
dusiwei
2011年01月14日 15:02:10
3楼
堵转电流和启动电流在数值上是相等的,但电机启动电流和堵转电流的持续时间不同,启动电流最大值出现在电机接通电源后的0.025s以内,随着时间的推移按指数规律衰减,衰减速度与电机的时间常数有关;而电机的堵转电流并不随时间的推移衰减,而是保持不变的。
回复
huqd_0323
2011年01月14日 15:32:24
4楼
以电机带负荷升速启动时间为Ts,电机热容量允许的堵转时间为Tlr,如果Tlr>Ts,应用反时限过流保护功能就可以构成堵转保护;如果Tlr
回复
huqd_0323
2011年01月14日 15:33:14
5楼
等到速断动作,恐怕要等到烧的稀巴烂了吧。。。
回复
lingxuct
2011年01月15日 11:17:59
6楼
高压电机出现堵转时,速断不一定动作,但也是接近动作值的,但过流是肯定要跳的!

为了保证电机出现堵转时的保护正常动作,最好能在综保上有这样的保护功能:在小于0.5S的时间内,跳开超“过流定值”的电流,这个定值大于正常起动的起动电流,实际中的过流保护定值应该要比它小很多,是根据电机起动时间不定期定动作时限的。那么,前面的“过流保护”是不能叫“过流保护”,应该叫“带时限速断保护”。

综保的检测功能远高于以前的DL型电磁式电流继电器,延时功能也远强于DS型继电器,电机在起动时的第一个波形,其峰值就是短路电流,同堵转电流是一个原理,如果堵转保护的定值小于这个值,那么这台电机是无法起动的!因为第一个(电流)波就让速断动作了。

如果电机开始转动了,到第三、四个(电流)波,其幅值将大大降低。如果电机没有转动,电流波幅值将不变,那么,5个周期是0.1S,把综保内速断的时限定为0.1S,就可以做到保护堵转了,当然,对真正的短路故障出现时,这0.1S的五个周期对电网的冲击,危害性很大,需要对综保加一级“无时限速断”保护,这个定值要稍大于电机的堵转电流(短路故障点在电机前面,电机内短路还是靠带时限速断保护)。
回复
lingxuct
2011年01月15日 11:26:20
7楼
“315KW 10KV 给水泵高压电机 速断定值10被额定电流,给水泵或者电机堵转后,电机电流能有多大,速断能动作吗?”

有堵转可能的电机,必须要有堵转保护,否则,电机会经常烧,且对系统冲击严重,电机堵转时让系统出现低电压!

我们可以把保护设成三个:速断保护是对电机前线路的保护(定值大于电机起动电流最大值),带时限速断保护(定值小于电机堵转电流,时限0.1秒————楼上分析过了),第三是过流保护,时限是稍大于电机起动时间,过流保护是前二个保护的近后备保护,其定值是电机额定电流乘可靠系数。