氯离子除去等待高手指点!
jerry007
jerry007 Lv.3
2011年01月14日 11:55:16
来自于水处理
只看楼主

污水中氯离子浓度2000mg/L,怎么能将到200以下,不知道那个高人给点信息啥的?水中其他的指标都已经到达排放的标准了,就是这个不行。要做中水回用。

污水中氯离子浓度2000mg/L,怎么能将到200以下,不知道那个高人给点信息啥的?
水中其他的指标都已经到达排放的标准了,就是这个不行。要做中水回用。
免费打赏
caiweibin2000
2011年01月18日 15:58:08
2楼
氯离子含量就这么高,整个水的含盐量肯定是非常高
办法也就反渗透、电渗析之类,能用哪种方法,还得看水中其它各种离子和COD等
回复
meljh
2011年09月26日 22:04:02
3楼
你这个氯离子含量跟我这里比起来算少得多了~我这里系统正常运行氯离子含量都要有7000左右,如果你回用水水量不大的话,反渗透、离子交换等都可以做
回复
ws2722086
2011年09月28日 14:26:30
4楼
氯离子只能用膜处理了,多级反渗透、电渗析都可以~~
回复
ike5
2011年10月28日 14:01:36
5楼
水中的氯离子可以通过投加一种高分子降氯剂来去除,使氯离子失去活性,降低氯离子对设备的腐蚀,去除率可达90%,咨询:张先生 ike5@163.com 13817223104 QQ68192879

[ 本帖最后由 ike5 于 2011-11-12 13:49 编辑 ]
回复

相关推荐